龙丘先生 发表于 2025-3-18 09:50:54

JGJ46电子版 带条文说明


JGJ46电子版 带条文说明 需要可以下载

x01oct 发表于 2025-3-18 09:58:14

这就是那个争议很大的25截面的规范{:1_473:}

dqaq 发表于 2025-3-18 10:05:13

这份尚未登台就已声名远扬的标准,一定要下载看一下{:1_491:}

dqaq 发表于 2025-3-18 10:38:48

      看了下第1、2章,总则与术语。看来这位明星尚未登台,便能赢得满堂喝彩,不是没有缘由的。
      比如,术语里面,“导体”的含义搞明白了吗!2.1.17与2.1.27,不矛盾吗!
      低压电气装置中,外露或外界可导电部分能称为“导体”吗?那术语“可导电部分”又是干嘛的!一般设计人员搞不明白,尚情有可原,毕竟与物理学中“导体”容易混淆。但编规范的专家,不应该啊!

x01oct 发表于 2025-3-18 10:48:49

本帖最后由 x01oct 于 2025-3-18 10:50 编辑

dqaq 发表于 2025-3-18 10:38
看了下第1、2章,总则与术语。看来这位明星尚未登台,便能赢得满堂喝彩,不是没有缘由的。
      比 ...
槽点太多了。。。各种名词解释,看的心碎。。。。。{:1_473:}

比如2.1.15 剩余电流
流过剩余电流保护电气主回路的电流瞬时值的矢量和。

喔嚓。。。{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}。。。高人啊。。。主编单位是沈阳建筑大学,参编单位一堆施工单位。。。。


dqaq 发表于 2025-3-18 10:52:07

x01oct 发表于 2025-3-18 10:48
槽点太多了。。。各种名词解释,看的心碎。。。。。

比如2.1.15 剩余电流

对,这个看笑了。
法官怎么判犯罪?监狱里关着的都是犯了罪{:1_491:}

dqaq 发表于 2025-3-18 10:56:24

哦,沈阳建筑大学。搜了下主编,副校长。
哎,别再怪大学生们了。

清一子敬 发表于 2025-3-18 11:10:47

哎呀,终于看到条文说明了,感谢楼主的分享。赶紧学习学习。

贾行家 发表于 2025-3-18 11:23:59

这真是惊世骇俗的一本规范,看完之后我觉得技术问题先不说,编制者的语文水平可以说是差到了极点,如果参照九年义务教育评测标准,本规范大概处在及格线以下。

polophoto 发表于 2025-3-18 12:17:49

x01oct 发表于 2025-3-18 10:48
槽点太多了。。。各种名词解释,看的心碎。。。。。

比如2.1.15 剩余电流


以后真的不建议某大学和某消防局参编规范

菜鸟求学 发表于 2025-3-18 12:24:49

我说句,标准中的一处瑕疵:柴油发电机组,译为Diesel-engine Generator Set.这是典型的Chinglish,冗余、变味了。简洁清晰的称呼:Diesel Generator.

贾行家 发表于 2025-3-18 12:34:26

唐探1900:我乃大清国满洲镶黄旗、尚虞备用处协理事务头等侍卫、粘竿长头等侍卫兼充掌翊卫扈从事、赏穿黄马褂、钮钴禄·费洋古。

施工临电规范:施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,应符合下列规定:应采用三级配电系统;应采用TN-S系统;应采用二级剩余电流动作保护系统。配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V用电设备宜接入220V/380V三相四线制系统;单相照明线路宜采用220V/380V三相四线制单相供电。

dqaq 发表于 2025-3-18 12:58:49

又看了两页。真不是喷它图口舌快活,确实是太不像话了,有辱GB的名头,祸害行业。仅两页,原则性错误好多起,笑话若干。试举几例。
1、3.2.1。PE保护导体由N导体引出。
2、(这是说相声)3.2.4。PE 接地必须与保护接地导体(PE)相连接。
3、3.2.5。电气分隔防护,居然要求被分隔部分接地。这是严禁的。原文:当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地。这人或者没搞清楚电气分隔用的隔离变压器,与特低电压用的安全隔离变压器的区别,把PELV描述成了电气分隔;或者真是要害死人不偿命。

菜鸟求学 发表于 2025-3-19 08:28:32

x01oct 发表于 2025-3-18 10:48
槽点太多了。。。各种名词解释,看的心碎。。。。。

比如2.1.15 剩余电流

条文2.1.15“剩余电流流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和。”
我不懂,请教X01oct老师:上文哪里有错吗?如何修正?谢谢


菜鸟求学 发表于 2025-3-19 09:11:27

dqaq 发表于 2025-3-18 12:58
又看了两页。真不是喷它图口舌快活,确实是太不像话了,有辱GB的名头,祸害行业。仅两页,原则性错误好多起 ...
说下个人理解,请Dqaq老师批评指正。
本标准中,两个名词解释,摘录如下,蓝色字体。2.1.25 隔离变压器 isolation transformer指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,用以避免偶然同时触及带电体(或因绝缘损坏而可能带电的金属部件)和大地所带来的危险。
2.1.26 安全隔离变压器 safety isolation transformer为安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。
这两个名词解释是对的。1、隔离变压器的二次侧不能接地,为了安全。2、安全隔离变压器,不仅不接地,而且二次侧为特低电压,更安全。3、条文3.2.5如何改? 将“普通隔离变压器”,改为“普通变压器”,就好了。
这样 对吗? 谢谢!