又一个自创术语,又把节奏带偏了
总线制,多线制,这是火灾自动报警控制器的两种线制,只跟信 ...
我系统图和说明上写的是二总线制{:1_485:} ccck 发表于 2025-7-14 10:10
我系统图和说明上写的是二总线制
你写二总线制完全没错,但并不是你想表达的那个意思。不管那两根线有没有直流电源线的功能,从信号传输看,就是二总线制。
信号系统才称总线制。电气系统也有描述导体配置的线制,如交流的三相四线制,直流的单极二线制等。但绝没有讲两根信号线与两根直流电源线合称4总线制的。
胡乱自创术语,是业界一个很不好的风气。如庙堂之上的民标的“两个独立变电系统”等等等等,又如江湖之远的“双拼”电缆等等等等。上下一如,乌烟瘴气! 本帖最后由 rainmen_73 于 2025-7-14 15:06 编辑
dqaq 发表于 2025-7-14 11:05
你写二总线制完全没错,但并不是你想表达的那个意思。不管那两根线有没有直流电源线的功能,从信 ...
说了半天,请提出一个合规、明确的术语来描述一下取消专用外控电源线路的报警系统{:1_491:} rainmen_73 发表于 2025-7-14 15:02
说了半天,请提出一个合规、明确的术语来描述一下取消专用外控电源线路的报警系统 ...
你这个问题,典型地反映了术语不规范的严重性。实际上你说的跟我说的根本不是一回事。
仪器仪表、传感器等本身,有各种各样接线线制。比如三线制,可能是音频卡侬接头冷、热、地三线,也可能是信号、电源和公共地三线,这在一个单独的装置中,可自我定义。
楼主说的是报警控制器,这涉及系统问题。比如说两线制,实际有两种可能:
1、两根信号线,没有直流电源线。直流回路由直流电源柜统一提供。
2、两根信号和电源共用的线。
光说个两线制,怎么区分?
有些需要联动的设备,可能需要单纯的直流电源驱动,那上面“1”这种两线制肯定可行,但“2”未必可行。 国外的品牌还是4线制的,我们大中国在创新。 本帖最后由 dqaq 于 2025-7-15 11:49 编辑
xuxizhong 发表于 2025-7-15 11:03
国外的品牌还是4线制的,我们大中国在创新。
这种创新技术上讲没问题,但工程应用上就略显鲁莽。
比如,直流电源需要过负荷和短路保护,二总线信号回路需要隔离,这两者如何协调?
再比如,直流电源可能不止为同一厂家的消防器件供电,还可能作为其他消防设备的驱动电源。在未验证的情况下,不适合采用携带信号脉冲的直流电源。那还需要厂家设置信号\电源分离模块,厂家做了没?
还有电击防护等很多问题。虽然直流24V已经满足SELV的电压条件了,但带上信号后成为脉动直流,按什么依据考虑电击防护?信号柜与~220V电源的电气分隔是否取得认证?等等很多问题。 rainmen_73 发表于 2025-7-14 15:02
说了半天,请提出一个合规、明确的术语来描述一下取消专用外控电源线路的报警系统 ...
厂家也不一定对,自创术语的又不只是论坛里的网友,也包换厂家