关于民规EPS条文
6.2.2 EPS的选择和配电设计应符合下列规定: 4 EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。如果EPS是双电源供电,EPS只是个过渡,新装的EPS可以参考有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。来选型? 这一条我看没有什么用,要看你EPS供什么设备,供疏散照明,现在是自成一套,有自己的电源,有自己的时间要求,供其他的设备,参考19DX101-1第13-13页 树欲静而风不止 发表于 2025-3-10 14:41这一条我看没有什么用,要看你EPS供什么设备,供疏散照明,现在是自成一套,有自己的电源,有自己的时间要 ...
自成系统,供安全照明灯具单独供电,按19D702-7应急照明设计与安装 95页,双电源供电的EPS宜15分钟,但定型号,是否可以双电源供电参照这条文,新装最小是15分钟一倍,按30分钟选型 hanson1987 发表于 2025-3-10 15:19
自成系统,供安全照明灯具单独供电,按19D702-7应急照明设计与安装 95页,双电源供电的EPS宜15分钟,但定 ...
可以 hanson1987 发表于 2025-3-10 15:19
自成系统,供安全照明灯具单独供电,按19D702-7应急照明设计与安装 95页,双电源供电的EPS宜15分钟,但定 ...
15分钟一倍不还是15分钟吗? myface 发表于 2025-3-10 15:54
15分钟一倍不还是15分钟吗?
是哦,一倍就是15x1 感谢大佬分享