电磁干扰场所对智能化机房的影响
通规GB55024第2.0.3条的条文说明要求“智能化系统机房尽量避免与变配电室直接贴邻布置”。请问电磁干扰场所代表有哪些?变压器室、高压配电室应该算,没有变压器的低压配电室算不?强电井算不?报告厅、电影院的音控室算不? 就字面意思啊。只要可以产生强磁环境或者源生强磁就需要防护 电磁干扰强不强,不只取决于电场、磁场物理量的强度,更取决于感受器(受干扰对象)的敏感点。变配电所电磁骚扰主要是50Hz工频,与智能化设备的敏感频段差得太远了。当然,考虑到变配电所一些暂态过程含高频成分,比如开关切换的电弧、避雷器导通等,远点总没坏处。 发射器——耦合路径——感受器的EMC模型,发射器发出的电磁骚扰与发射水平,感受器受到的电磁干扰与敏感性,智能化设备的抗扰度,这些EMC的基本概念及其相互关系需要很清楚,不然会谬以千里。 说实话,那点儿干扰。。。。对于智能化机房的影响,有人测过??拍脑袋决定的吧?? 可能脑袋都没有拍过{:1_428:} 智能化机房也需要配电箱等电源设备的 本帖最后由 ?_446231510 于 2025-3-10 15:20 编辑
电磁干扰场所怎么也得是110kV及以上的输变电设施,把0.4kV配电设施都当做电磁干扰场所,智能化机房别用电啊。
3.2.7建筑工程中,由下列装置造成的电磁辐射可免于监测与评价:
1、100kV以下电压等级的交流输变电设施;
GB55024第2.0.3条正文提都没提两者不能贴临的事,条文说明里面加这么一句话算什么意思,专家总是喜欢在条文说明里夹带私货。 ?_446231510 发表于 2025-3-10 15:19
GB55024第2.0.3条正文提都没提两者不能贴临的事,条文说明里面加这么一句话算什么意思,专家总是喜欢在条文 ...
这个还真有点东西。民建最常见干扰源是变电所。
之前项目有贴邻变电所做弱电机房。
弱电系统就赶上残疾人一个总有bug,后面做的全屋屏蔽才正常用的。
10/0.4干扰是不大但是架不住现在电子设备更脆弱,一个大功率手台都可能给显卡干报废的 本帖最后由 ?_446231510 于 2025-3-11 09:29 编辑
ShadowShinyui 发表于 2025-3-10 19:02
这个还真有点东西。民建最常见干扰源是变电所。
之前项目有贴邻变电所做弱电机房。
弱电系统就赶上残疾人 ...
特殊设备特殊对待,规范不是设计手册,不能因为某特定设备是强骚扰源或某一类智能化设备怕干扰就把要求扩大到大类上,这样在实操中根本没办法操作。
智能化机房规范是一个大类,按现在的标准,连弱电间和电井都算,这个不能挨,那个不能贴,建房子又不可能围着智能化系统转,结果一些设计院搞出来了靠双墙隔声、除震、防水、屏蔽电磁辐射的设计。
举几个典型的例子:
光纤布线信息接入机房或电信间,相关设备放在室外皮实得很,在民用建筑内就怕潮、怕震动、怕噪声、怕电磁干扰;
交换机放在室外没问题,放在卫生间隔壁就不行。
电力监控系统的计算机放在变电所内可以,但是放在变电所隔壁的房间内就可能被干扰。
看下电力行业关于电子设备间(继电器室)的屏蔽要求。
?_446231510 发表于 2025-3-11 09:20
特殊设备特殊对待,规范不是设计手册,不能因为某特定设备是强骚扰源或某一类智能化设备怕干扰就把要求扩 ...
弱电间井是要算的里面有switch有的空间大点的那基本就是分机房了
弱电设备怕干扰是现在设备通病,厂家设计的问题。
另外光纤里面跑的是啥信号????
国内规范的确不咋行,但是最根本的原因都是在线的
去找那根最根本的线去设计不要一直陪他们玩文字游戏,
文字游戏只有审图阶段玩一波就结束了
页:
[1]
