公寓厨房内是否需要设置可燃气体探测器
根据《防火》通规8.3.3:除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。目前有一个高层公寓,内部设置了厨房,厨房内是否需要设置可燃气体报警系统。若需设置,可否使用独立式可燃气体探测系统。公寓不是住宅,要设的,而且不能是独立的。最好让建筑改成电气做饭的。 huohai 发表于 2025-3-7 16:13
公寓不是住宅,要设的,而且不能是独立的。最好让建筑改成电气做饭的。
请教下,能不能做独立的应该参考哪本规范? 你这个公寓通不通天然气? 公寓一般不通燃气 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.1.1条表5.1.1
注:2 除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。
以及 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 第8.4.3条 及 条文说明
公寓的燃气厨房应设置可燃气体报警装置。 如果有燃气必须设置即使没有FAS也得搞个独立带蜂鸣器的, 不通燃气设置这个东西干什么? 使用燃气的厨房就得设可燃气体报警装置,要求详见GB55037-2022第8.3.3条 GB55037-2022第8.3.3条不包括住宅厨房。