关于装修图照度计算
请教各位,配合装饰专业,如何进行主要功能房间的照度计算在考虑装饰灯具计50%情况下,装饰图普遍超功率密度限值,不同照度要求的房间功率密度甚至一样
1、按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021,只要功率密度限值不超就行,调调系数,满足照度;
2、按《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024第4.1.2条提高一档照度标准,功率密度限值相应提高。之前配合装饰的图没出计算表,外审老师提出可以按这条计算;
3、功率密度限值不超的情况下,照度值上限是多少,参考4.1.5的+20%吗(条文中指出标准照度值为维持照度,属于最低值;本偏差适用的是10个灯以上的场所) 通过网盘分享的文件:实施指南-GB/T50034-2024 建筑照明设计标准.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1L0LmNlENog6G3WmtG1znuw?pwd=h883 提取码: h883 2、提高一档的理由是啥? 目前只是提了照度满足各场所LPD的要求,规避自己这边的问题,实际严格讲有些事看灯光效果选的灯具,到现场实际实施业主或者领导也会要求加灯改灯的 不代表 发表于 2025-3-4 16:53
2、提高一档的理由是啥?
做的是医院的装饰照明,可能是4.1.2第8条提到的建筑等级和功能要求高 电气入门学徒 发表于 2025-3-4 17:46
目前只是提了照度满足各场所LPD的要求,规避自己这边的问题,实际严格讲有些事看灯光效果选的灯具,到现场 ...
装饰确实是以实际效果为主,目前沟通的结果是不超通规的功率密度限值 我做过一个项目,卫生间,10平米,灯具安装功率2.几kW,我问精装设计:你们做电烤箱呢?? x01oct 发表于 2025-3-4 20:33
我做过一个项目,卫生间,10平米,灯具安装功率2.几kW,我问精装设计:你们做电烤箱呢?? ...
是这种浴霸吧?
实习电工 发表于 2025-3-4 21:05
是这种浴霸吧?
不是,就是普通卫生间,没有淋浴的,精装修照明。。。 884550472 发表于 2025-3-4 18:05
做的是医院的装饰照明,可能是4.1.2第8条提到的建筑等级和功能要求高
1、一般建筑就按55015,你医院可能考虑绿建要求等会按50034的目标值来限制SPD。
2、提高一档很难把控,哪些房间提高哪些不提高还是所有房间都提高?根据什么提高。一般不建议自行提高。
3、设计嘛就控制0~20%好了。 请教下,装饰性灯具怎么理解;比如一个办公室装饰画了600x600平板灯、筒灯和灯带,是不是只有灯带算装饰性灯具,不用于主照明,计算LPD时是不是只有灯带功率可以减半计算,平板灯和筒灯要全部计入? 不代表 发表于 2025-3-6 09:37
1、一般建筑就按55015,你医院可能考虑绿建要求等会按50034的目标值来限制SPD。
2、提高一档很难把控,哪 ...
好的,感谢 x01oct 发表于 2025-3-4 20:33
我做过一个项目,卫生间,10平米,灯具安装功率2.几kW,我问精装设计:你们做电烤箱呢?? ...
请教下,装饰性灯具怎么理解;比如一个办公室装饰画了600x600平板灯、筒灯和灯带,是不是只有灯带算装饰性灯具,不用于主照明,计算LPD时是不是只有灯带功率可以减半计算,平板灯和筒灯要全部计入?