远距离电动机设备怎么满足接地故障保护
GB 50055-20112.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。一般近距离的接地故障保护采用断路器就可满足,但是远距离的单相短路电流不满足灵敏度校验,断路器无法作为接地故障保护。一般动力负荷采用RCD可否?那消防动力呢?只有加大电缆截面一条路嚒? 问的很奇怪,到底是要问外供电线路的防护还是电动机的防护,电动机的控制箱与电动机之间能有多远。 电动机可以用RCD做接地故障保护。消防设备另说。
电动机绕组角接,无N线,无相中单相短路。因此短路保护灵敏系数校验,用两相短路电流即可。 如果在TN系统中用短路保护兼作相保接地故障保护,那方案规划时,就应考虑供电半径不要太大。 还是建议合理规划配电半径,电机采用RCD作为接地故障保护,根据现场经验容易导致设备频繁跳闸 小啊飞Oo 发表于 2025-3-4 11:41
还是建议合理规划配电半径,电机采用RCD作为接地故障保护,根据现场经验容易导致设备频繁跳闸 ...
跳闸主要是动作值整定不恰当。
如果没有电击防护附加保护的要求,TN系统中RCD动作值可以整定得很大,整定到等于负荷电流都没问题。 常规可直接用剩余电流保护型塑壳,剩余电流动作值整定到安培级,别搞毫安级。消防无解,按规范只能加大截面。 ?_446231510 发表于 2025-3-4 10:40
问的很奇怪,到底是要问外供电线路的防护还是电动机的防护,电动机的控制箱与电动机之间能有多远。 ...
有这种情况,比如华北地区干旱,农田灌溉打深井一二百米,潜水泵和电机在井下,控制箱在地面。
?_446231510 发表于 2025-3-4 10:40
问的很奇怪,到底是要问外供电线路的防护还是电动机的防护,电动机的控制箱与电动机之间能有多远。 ...
工业企业里配电柜至100多米甚至200多米的电机设备并不少见,并不是都有设就地控制箱的,有的就直接是在配电柜里的回路,电机可以由马保来保护,不是电机的配电设备可以选择电子脱扣器的断路器,用更低的短延时整定来使灵敏度符合要求。 计算,计算。计算出三相短路和单相接地,知道结果如何应对一目了然,不能成天泛泛笼统的说来说去。
页:
[1]