gucheng 发表于 2025-3-3 14:43:31

图审意见记录

6、DCS 等负荷在化工生产中划为为一级负荷中特别重要负荷,特级负荷是建筑行业的用电负荷划分,在化工生产划为特级负荷是不标准,需修正。


12、从列表来看,可燃气体和有毒气体检测报警系统并没有采用GDS,而是采用壁挂式控制器,不满足规范要求。








DDou 发表于 2025-3-3 15:25:50

化工行业设计需要执行55024吗?

linggordon 发表于 2025-3-3 16:15:49

电气通规的总则1.0.2 供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程与智能化系统必须执行本规范。
还是第一次见不执行通规的审图,是电压等级不在范围内吗

gucheng 发表于 2025-3-4 08:14:58

linggordon 发表于 2025-3-3 16:15
电气通规的总则1.0.2 供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程与智能化系统必须执行本规范。
还是第 ...

10/0.4kV的一个小型化工项目

dinghuisi 发表于 2025-3-7 11:35:53

linggordon 发表于 2025-3-3 16:15
电气通规的总则1.0.2 供电电压不超过35kV的工业与民用建筑和市政工程与智能化系统必须执行本规范。
还是第 ...

不好说啊,1.0.2条的条文说明“本规范适用于民用建筑、通用工业建筑和市政工程所需的建筑物及构筑物、建筑物的单体及群体的建筑电气工程和建筑智能化系统工程”。这个项目看起来不像通用工业建筑……

rainmen_73 发表于 2025-4-2 11:09:47

55024的3.1.1负荷分级明确针对民用建筑