一个高11米大一点的厂房,里面布置了疏散通道,通道上没有墙体,更没有柱子,疏散指示可以采用立柱方式,有图集,那么手动报警按钮和警报器,怎么办,没有见到图集上有立柱安装的,要怎么安装。

lbxxlbdx 发表于 2025-3-3 08:47:43

厂房四周总有柱子吧。中间空地上就不需要了,疏散指示也不需要再中间空地上安装,影响生产

不代表 发表于 2025-3-3 09:24:03

lbxxlbdx 发表于 2025-3-3 08:47
厂房四周总有柱子吧。中间空地上就不需要了,疏散指示也不需要再中间空地上安装,影响生产 ...

他的意思是厂房大,中间不布置手报及警报器可能距离就超了,这状况又不好安装,实在不行也只能立柱安装

lylvice 发表于 2025-3-3 10:35:52

立柱明装就行了。全部穿金属管。

大湖李先生 发表于 2025-3-3 14:46:03

中间的可以放在消火栓附近

?_446231510 发表于 2025-3-3 14:54:27

“疏散指示可以采用立柱方式,有图集,”什么图集有这种安装方式,我们做会展建筑时也遇到过类似问题,能截个图嘛?

snowfox1990 发表于 2025-3-4 08:05:24

肯定可以立柱安装啊,要不然罐区做火灾自动报警是怎么做的

lehongwei 发表于 2025-3-4 10:02:46


参考《建筑安装工程施工图集6 弱电工程》第四版