轻云舟 发表于 2025-3-1 09:40:38

请问丙丁戊类车间内附设变电所可以向其他丙丁戊类车间供电吗?

各位老师好,请教下,我现在需要找一个直接证据,最好是化工企业(精细化工、石油化工)的厂区,丙丁戊类车间附设变电所,可以向其他的丙丁戊类车间供电。我们这边有个专家不允许,说所有的车间变电所都得专用。

xiuyou 发表于 2025-3-2 11:28:00

你先让他拿证据好了,现在太多的要求,就是让设计自己证明自己是对的。{:1_470:}

电气入门学徒 发表于 2025-3-2 16:05:32

设计是找规范依据吧现在是直接想找现状投产厂区已经是意见的反例?

轻云舟 发表于 2025-3-2 18:51:08

谢谢楼上两位,本项目还没建,我的意思是由于线路太长,找一到两个丙类车间做变电室,向本车间及周围车间供电、问了几位同行,都说在石化企业不行,大概意思是说,向多个车间供电属于区域变电所,跟丙类车间(装置)有间距要求,而且石化规里面没有建筑物、车间的说法,都是装置?(这里我也不懂)我就想我是附设在丙类车间的变配电所还需要间距吗?反正就说不行。

lbxxlbdx 发表于 2025-3-3 08:08:41

你别附设啊,你弄箱变啊

轻云舟 发表于 2025-3-3 08:56:30

lbxxlbdx 发表于 2025-3-3 08:08
你别附设啊,你弄箱变啊

箱变的话也有间距要求吧,估计现场也放不开

不代表 发表于 2025-3-3 09:18:54

什么?专家的意见是石化行业要求每个车间独立变电所!?
三观掉了一地,让他食屎去!

轻云舟 发表于 2025-3-3 10:52:07

不代表 发表于 2025-3-3 09:18
什么?专家的意见是石化行业要求每个车间独立变电所!?
三观掉了一地,让他食屎去! ...

不是每个车间必须做一个,而是车间内要建配电室的话只能给本车间供电。没建配电室的车间只能从总变或者区域变电所供电,但是总变和区域变电所要独立设置,跟各个车间符合间距要求

lylvice 发表于 2025-3-3 10:56:19

轻云舟 发表于 2025-3-3 10:52
不是每个车间必须做一个,而是车间内要建配电室的话只能给本车间供电。没建配电室的车间只能从总变或者区 ...

依据是什么呢

轻云舟 发表于 2025-3-3 11:19:21

lylvice 发表于 2025-3-3 10:56
依据是什么呢

就是上面说的:向多个车间供电属于区域变电所,跟丙类车间(装置)有间距要求

树欲静而风不止 发表于 2025-3-3 11:37:54

甲乙类的,必须是专门自己用的变电所,丙类的,如果不是油变,好像没有要求

轻云舟 发表于 2025-3-3 14:39:03

树欲静而风不止 发表于 2025-3-3 11:37
甲乙类的,必须是专门自己用的变电所,丙类的,如果不是油变,好像没有要求 ...

树总,是这样的,《石化规》区域变电所(非车间专用变电所)属于第二类全厂重要性设施,跟丙类车间有间距要求,不能合建。

不代表 发表于 2025-3-3 15:43:46

轻云舟 发表于 2025-3-3 10:52
不是每个车间必须做一个,而是车间内要建配电室的话只能给本车间供电。没建配电室的车间只能从总变或者区 ...

车间内变电所只能给本车间供电的依据在哪里?

hastings 发表于 2025-3-3 16:33:38

轻云舟 发表于 2025-3-3 11:19
就是上面说的:向多个车间供电属于区域变电所,跟丙类车间(装置)有间距要求 ...

弱弱的问一下:哪本石油化工方面的规范有术语说明指出区域变电所的含义?

lxdis007 发表于 2025-3-3 17:11:25

遇到这种不会变通的人要晕死,一般化工厂区会有一个很小危化品仓库,你问他这种危化品仓库应该怎么配电。