发电机房尺寸
设计的发电机房,长度没有大于7米,所以只考虑了一个疏散门。图审老师意见是两个疏散门,因为加上储油间的尺寸就大于7米了。这个坛友遇到过吗? GB 50352-2019 8.3.3当发电机间、控制及配电室长度大于7.0m时,至少应设2个出入口门。其中一个门及通道的大小应满足运输机组的需要,否则应预留运输条件。
另外根据民标,小于50平方,可以沟通只做一个门。但是预留搬运条件。
55024抄了50352变强条了,GB 50352-2019以前是没这要求的,看一下15D5020-2图集的柴发机房布置就一个出口 还有个注意是两个疏散门边缘间距不小于5米 50016-2014 5.5.2
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑专业处理吧,开门这事儿也不是电的事儿。
民用建筑设计统一标准GB 50352-2019 第8.3.3条第2、3款。
2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油间、备件贮藏间等,设计时可根据具体情况对上述房间进行合并或增减。
3 当发电机间、控制及配电室长度大于7.0m时,至少应设2个出入口门。其中一个门及通道的大小应满足运输机组的需要,否则应预留运输条件。
其中说到当发电机间、控制及配电室长度大于7.m时,至少应设2个出入口门。那么是否可理解不包含储油间的距离。7.0m这个数是基于疏散考量,所以规范强调的是发电机间、控制和配电室这些有人的区域。
贾行家 发表于 2025-2-28 10:49
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑 ...
这图放现在就是有问题,发电机间的长度7.8m,违反现行规范,开两个门也没必要,把右侧房间门向左侧收就可以解决。 贾行家 发表于 2025-2-28 10:49
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑 ...
风道短路。。。 提的不算错但是开了第二个门疏散上还是算一个门啊。这个最好问问建筑 贾行家 发表于 2025-2-28 10:49
审图的意思就是这张标准图画错了呗?按他的理解标准图上这个就得开两个门?简直滑天下之大稽。反馈给建筑 ...
图集仅供参考,不能作为审图依据! 储油间能不能不对着柴油发电机房开门,单独对外开门呢?这样就不用把储油间算到机房尺寸里面了 做了一个老发电机房改造项目,之前只留了一个门 人防工程中作为战时内部电源的柴油电站,平时不使用。是否执行GB55024-2022/3.2.4-2"柴油发电机间、控制室长度大于 7m 时,应至少设两个出入口。"的规定? 建议参照一下图集20J813