ShadowShinyui 发表于 2025-2-20 13:39:02

应该说更多是学死了。
永远默认只有一个答案

实习电工 发表于 2025-2-21 09:51:04

热继电器是活的。热继电器的整定电流可调,范围宽泛,最大值与最小值之比,从1.4到3.3。消防系统中,热继电器的NO触点接蜂鸣器或报警指示灯,不接交流接触器,那么,整定值更灵活。电机额定电流是In,热继电器的整定电流可设置为1.1In, 1.0In,0.9In, 0.8In,0.7In,甚至0.3In!不同整定值对应不同的动作时间,0.3In的动作时间可达到数十秒。

dqaq 发表于 2025-2-21 10:22:31

实习电工 发表于 2025-2-21 09:51
热继电器是活的。热继电器的整定电流可调,范围宽泛,最大值与最小值之比,从1.4到3.3。消防系统中,热继电 ...

及时报警当然做得到。比如你举例的0.3In,使得刚一过载,就工作在热继反时限曲线的靠右端。但又怎么能做到在长时间正常工作时不误报警呢?

dqaq 发表于 2025-2-21 10:35:57

       用反时限器件做过载保护,是一种“既要。。。又要。。。”的运行优化策略,即既保证电机不损坏,又充分利用电机的抗过载能力,避免因不致命的过载而频繁停机。
       而过载报警,不存在停机的顾虑,“既要。。。又要。。。”中,后一个“要”就可以不要了。这时候还用反时限器件做保护,多少有点“刻舟求剑”的意味吧。而且延迟了预警时间,增添了副作用。

?_446231510 发表于 2025-2-21 11:01:10

“过负荷不断电”的适用范围被扩大化了,要不然没有现在这么多事。电气设计本身是在经济性、可靠性、安全型三者找平衡的。国内规范一些条文/专家只片面强调一个特定方面,打破了这个平衡,让设计无所适从。
让设计痛苦的并不是相关问题没有解决办法,是没有“合理”的解决办法。设计人员要是不考虑工程造价、不考虑后期实际运维这些因素,把通过图审作为设计目标,那设计就太好做了。

x01oct 发表于 2025-2-21 11:16:51

?_446231510 发表于 2025-2-21 11:01
“过负荷不断电”的适用范围被扩大化了,要不然没有现在这么多事。电气设计本身是在经济性、可靠性、安全型 ...

现在不就是为了通过图审么。。。。说好做也不那么尽然,反正通过图审是主要目的之一

?_446231510 发表于 2025-2-21 11:28:47

x01oct 发表于 2025-2-21 11:16
现在不就是为了通过图审么。。。。说好做也不那么尽然,反正通过图审是主要目的之一 ...

通过图审我觉得挺简单的,图审说什么就是什么,最多两轮,也就通过了。

kuaiing 发表于 2025-2-21 11:51:34

rainmen_73 发表于 2025-2-20 09:50
消防设备过载状态如果出现在火灾时,那能报警就够了。坏了就坏了

按这个说法,报警了有啥用?也不可能实施更换啊

实习电工 发表于 2025-2-21 12:10:51

kuaiing 发表于 2025-2-21 11:51
按这个说法,报警了有啥用?也不可能实施更换啊
我是这样理解的,请批评指正。早报警,可以采取一些预防性保护措施。比如:消防泵系统,可以同时启动备用泵,或切换至备用泵;双速排烟风机,可以低速运行、降低负荷。
也请熟悉消防系统运行的坛友解答。

dqaq 发表于 2025-2-21 12:31:35

      其实低压断路器的过负荷保护,是可以选用定时限或瞬时脱扣器的,GB14049.X中有规定(懒得查具体出处了,但曾经查过,肯定有),误差须达到+-10%。只是一般应用场景都需要反时限特性的保护,所以厂家就不生产这种低断了。做起来也很简单,跟短路保护的电磁脱扣器一样做法,只要动作值不同就行。
      这种脱扣器,似可称为“双磁”脱扣器,以区别于热磁和单磁脱扣器。
      因此很疑惑施耐德的TAM,为什么还有个“T”。MM不更直接吗?

实习电工 发表于 2025-2-21 12:58:57

dqaq 发表于 2025-2-21 12:31
其实低压断路器的过负荷保护,是可以选用定时限或瞬时脱扣器的,GB14049.X中有规定(懒得查具体出处 ...

用一个脱扣器,是否可行呢?一个脱扣器、一个铁芯。 过载和短路,铁芯的行程不同,设两对触点。比如:过载时、铁芯行程1mm,触发过载信号; 短路时,电磁力大,铁芯行程5mm,触发脱扣器跳闸。单磁Single Magnet,SM

dqaq 发表于 2025-2-21 13:09:23

本帖最后由 dqaq 于 2025-2-21 13:11 编辑

实习电工 发表于 2025-2-21 12:58
用一个脱扣器,是否可行呢?一个脱扣器、一个铁芯。 过载和短路,铁芯的行程不同,设两对触点。比如:过 ...
       电磁铁的特性是继电特性,就是一旦动作,绝不回头,且一动到底,不可能在中间停留。这跟双金属片热继等不同。原理上,是电磁力矩按气隙减小的平方增大,而反向的机械力矩只按气隙减小的一次方增大。所以这个做法不可行。
      不过一块磁铁,两个杠杆的做法是可行的,调节杠杆的弹簧拉力,形成不同的动作值。

实习电工 发表于 2025-2-21 13:50:37

dqaq 发表于 2025-2-21 13:09
电磁铁的特性是继电特性,就是一旦动作,绝不回头,且一动到底,不可能在中间停留。这跟双金属片热 ...

谢谢Dqaq老师! 我的意思是有弹簧的,一个脱扣器、一个铁芯,一个弹簧。 过载和短路,铁芯的行程不同,设两对触点,其中一个是电触点,另一个是机械触点。1、过载时,铁芯移动1mm,圆柱铁芯的侧壁 接通 一滑动触点。(电信号回路 接通)2、短路时,短路电流大,电磁力大,铁芯克服弹簧形变阻力,继续移动4mm,铁芯端部驱动连杆,使脱扣器跳闸(常规的、也是目前的脱扣器)。

BEBE 发表于 2025-2-21 14:13:10

请问下,信号传到值班室去,是单独做一套系统呢,还是通过I模块利用火灾报警系统传输至火警主机?

rainmen_73 发表于 2025-2-21 14:29:57

实习电工 发表于 2025-2-21 12:10
我是这样理解的,请批评指正。早报警,可以采取一些预防性保护措施。比如:消防泵系统,可以同时启动备用 ...

过负荷报警切换备泵,目前项目常规尚未见设计考虑此自动功能或手动切换措施。双速风机降速运行也不存在
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 落后就是这样打败先进的,还带来了创新