如何判定爆炸危险场所

本帖最后由 hbb1122 于 2025-2-18 15:59 编辑

一般看到甲乙类厂房,就会按爆炸危险场所设计,但其实不是所有的甲乙类都属于,请教,如何判定?

轻云舟 发表于 2025-2-18 19:01:41

首先应查看本工艺的设计规范,比方说锅炉房设计就看GB50041,加油站就看GB50156等规范的要求,普通项目请参考GB50058,3.1.1,3.2.2,4.1.1,4.2.4,《建规》183页表2及后面的说明。
总之需要项目经验的积累,并不是简单几句话就能说明白。

lavender0213 发表于 2025-2-19 08:06:03

GB50160-2008(2018 版)条文 3.0.2
甲 B:闪点<28℃;
乙 A:28℃≤闪点≤45℃ ; 乙 B:45℃<闪点<60℃ ;
丙 A:60℃≤闪点≤120℃ ; 丙 B:闪点>120℃;

根据 GB50058-2014 条文 3.1.1,可能出线下列爆炸性气体混合物环境,应进行危险区划分:
1, 可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物;
2, 闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸汽或薄雾;
3, 在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄漏时…(形成释放源);
根据 GB50058-2014 条文说明 3.1.1,环境温度一般可取 45℃,故针对这 3 点释放源情况可具体解读为:
1, 甲乙类可燃气体;
2, 甲 A/甲 B、乙 A 类可燃液体;
3, 乙 B、丙 A/B 类可燃液体并且最高操作温度大于其闪点;

即:甲 A/甲 B、乙 A 类可燃液体肯定是释放源;乙 B、丙 A/B 类可燃液体当操作温度小于其闪点时,可
不认为是释放源。

dqaq 发表于 2025-2-19 09:11:41

楼主可搜一下2#轻云舟的帖子,有个是结合帖主的工程实践经验,专门讲爆炸危险性场所划分的。我不大懂,但很多懂行的坛友都觉得有价值。

轻云舟 发表于 2025-2-19 10:58:45

dqaq 发表于 2025-2-19 09:11
楼主可搜一下2#轻云舟的帖子,有个是结合帖主的工程实践经验,专门讲爆炸危险性场所划分的。我不大懂,但很 ...

老师您可太过誉了,仅供参考而已{:1_429:}

powertad 发表于 2025-2-19 11:21:20

工艺提资啊。你是正规设计院的吗?

waaanaga 发表于 2025-2-20 15:03:46

powertad 发表于 2025-2-19 11:21
工艺提资啊。你是正规设计院的吗?

非化工院一般缺少工艺环节。

?_446231510 发表于 2025-2-20 15:14:08

本帖最后由 ?_446231510 于 2025-2-20 15:51 编辑

这种整合规范的问题太适合AI应用了,试试问AI吧。

weizhaoxue1983 发表于 2025-2-21 16:54:51

一般工艺专业确定,若没有这个专业,由建筑专业确定。