爆炸危险场所本质是要电机防爆?还是整体都要防爆?
甲类车间内电气设备要使用防爆的,那本质是电机防爆?还是整体都要防爆(包括设备外壳)? 对于非电气设备的部分来说,本身就没有防爆分类,主要看你这个设备的防爆认证是单独的电机还是整体的。如果是单独电机的,那其它部分是不是都没有电的设备?如果是整体的,那可能防爆形式也跟单独电机的不太一样。 本帖最后由 不代表 于 2025-2-17 10:45 编辑有请“轻云舟” . {:1_428:} 既然是甲类车间,电气设备防爆就是全面的、全系统的。
电机当然须防爆。
配电柜的壳体、密封结构,线路、以及接地等,都必须防爆。 不代表 发表于 2025-2-17 10:44
有请“轻云舟” .
您言重了,我只是对防爆了解一点皮毛,远不如楼上的myface老师。我理解的是“电气设备”需要防爆,电气设备具有引燃可燃气体的能量。其他设备如果不是“引燃源”,像是外壳啥的就不需要,非引燃源的金属设备做好接地(等电位)就行了 说句不客气的话,贴主对爆炸危险区域防爆措施本身缺乏基本的了解认识才会用这种思路提出问题。还是应该先自行系统学习一下防爆基础理论知识。 受教,感谢各位老师 您觉得为什么需要做电气防爆?