关于应急照明新老规范的执行
有个超高层项目,整个建筑的应急照明是按18年以前的方式设计的,现在其中三层要改为酒店,那酒店层的应急照明应该按什么标准执行呢? 建议按新规执行,现在220V的应急灯估计都不好买了 建议核实项目所在地是否有既有建筑装修改造工程的消防技术要求。如无,咨询项目所在地住建部门。如果任然没有确定意见,则应严格按现行规范执行。 按新规范,无异议 按最新规范走啊另外别忘了楼梯间 这种功能用途都改了,消防也会按新规来验收的。 ShadowShinyui 发表于 2025-2-17 16:54按最新规范走啊另外别忘了楼梯间
楼梯间不属于设计范围,应该就用原设计的吧 设计按新规设计,消防控制室记得加上应急照明控制器和火灾报警控制器给报警输出信号;现场做不做是他们的事;多数情况是:施工单位也只会想着多做多赚,甲方想着省心省事,不要将责任往自己身上背;time! nickverb 发表于 2025-2-18 11:25
楼梯间不属于设计范围,应该就用原设计的吧
文件忘了原话咋说的。
但是所有地区文件都提过应急照明改造是改造范围和相关通道都需一起改造,
就是你项目用到的楼梯间 独立疏散通道都需要一起改造。
公用部分是比较模糊的需要根据地区去沟通 建议找下当地对既有建筑改造工程的技术指南,一般像整层改造且改变性质的,改造部位应该按新规实施。
页:
[1]