shitou123456 发表于 2025-2-14 11:01:12

局部(辅助)等电位连接线用多大规格?

民标:12.7.8辅助等电位联结应符合下列规定:
    1连接两个外露可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于接到外露可导电部分的较小的保护接地导体的电导;
    2连接外露可导电部分和装置外可导电部分的保护联结导体,其电导不应小于相应保护接地导体一半截面积所具有的电导;
    3作辅助连接用单独敷设的保护联结导体最小截面积应满足本标准第 7.4.5 条的规定。
要是按照民标规定局部等电位连接线要跟PE线截面相同了?对设备房间那就很大了。

dqaq 发表于 2025-2-14 11:09:42

要是按照民标规定局部等电位连接线要跟PE线截面相同了?

就你列的民标中这3条,只有第1条才符合你上面所说的结论。第1条一般用于电气分隔二次侧或非导电环境中净距小于2.5m(伸臂范围)的两台设备,都是不包含地的辅助等电位联结,建筑设备房中基本不可能碰到这种情况。

shitou123456 发表于 2025-2-14 11:15:36

dqaq 发表于 2025-2-14 11:09
要是按照民标规定局部等电位连接线要跟PE线截面相同了?

就你列的民标中这3条,只有第1条才符合你上面所说 ...

那从局部等电位端子箱至设备等的连接线是不是要符合第3条?与PE同截面。

rainmen_73 发表于 2025-2-14 11:16:52

按民标规定“其电导不应小于相应保护接地导体一半截面积所具有的电导”,局部等电位连接线也没说和PE线截面相同吧。另外最大不超过25mm2,这个和总等电位联结线规格要求是一致的

dqaq 发表于 2025-2-14 11:26:08

本帖最后由 dqaq 于 2025-2-14 11:29 编辑

shitou123456 发表于 2025-2-14 11:15
那从局部等电位端子箱至设备等的连接线是不是要符合第3条?与PE同截面。 ...
7.4.5就没说保护联结导体的事,只是针对单独敷设的保护接地导体最小截面积做了规定,也就是7.4.5-3-3)条。所以主楼“3”应该是说的对应于7.4.5-3-3)条,只涉及单独敷设条件的对应。

shitou123456 发表于 2025-2-14 11:27:41

rainmen_73 发表于 2025-2-14 11:16
按民标规定“其电导不应小于相应保护接地导体一半截面积所具有的电导”,局部等电位连接线也没说和PE线截面 ...

确认问题1.局部等电位连接线需要按民标这条执行, 局部等电位箱至设备采用与PE导体相同截面铜导体。这就需要按照设备PE线选等电位连接导线。2.局部等电位连接导体没看到最大值的规定。

shitou123456 发表于 2025-2-14 11:31:00

dqaq 发表于 2025-2-14 11:26
7.4.5就没说保护联结导体的事,只是针对单独敷设的保护接地导体最小截面积做了规定,也就是7.4.5-3-3)条 ...

没有提保护联结导体,但是只满足7.4.5-3-3,不满足其他条是不是也不对。

dqaq 发表于 2025-2-14 12:41:04

shitou123456 发表于 2025-2-14 11:31
没有提保护联结导体,但是只满足7.4.5-3-3,不满足其他条是不是也不对。

假定你说的是正确的,那主楼第2条还有什么意义?

xrzs7163811 发表于 2025-2-14 17:23:49

dqaq 发表于 2025-2-14 11:09
要是按照民标规定局部等电位连接线要跟PE线截面相同了?

就你列的民标中这3条,只有第1条才符合你上面所说 ...




dqaq老师您好,这是24DX002-1第149页-辅助等电位连接导体的要求 方案一,想请教下,紫色线框里的辅助等电位连接导体截面积怎样确定呢?两台设备中间的部分和右侧设备与管道部分的截面积是不是应该不一样?要分别按民标第12.7.8条的第1款和第2款确定吗?

dqaq 发表于 2025-2-14 18:58:17

首先,我觉得这张图是有概念错误的。不应该有2.5m这个D在里面。
如果同意上面观点,紫色框中导体不需要按12.7.8-1条考虑。

dqaq 发表于 2025-2-14 19:14:33

本帖最后由 dqaq 于 2025-2-14 19:38 编辑

       说下理由。
       12.7.8-1条,主要是考虑短路电流通过保护联结导体,这种情况只有两台设备发生异相碰壳故障才可能出现,就是常说的二次故障,指一台设备碰壳后,系统继续运行,然后不巧另一台设备另一相又发生碰壳故障,此时靠辅助等电位联结导体平衡伸臂范围D内的外壳电位差,并将这种二次故障转化为两相短路故障,由短路保护切断电源。
      上述情况,只有电气分隔、非导电环境和IT系统才可能出现,而IT系统异相碰壳时,短路电流流过的是共同接地的保护接地导体,而非保护联结导体,可排除。
      这张标准图中画的既非电气分隔供电,也不是非导电环境,只是一般的TT或TN系统直接供电。这种系统中,只要一台设备碰壳,自动切断电源的保护就动作了,不可能继续运行很长时间,等到另一台设备发生异相碰壳。所以无需考虑全部的单相短路电流流过保护联结导体。
      但是,按图上做法,应该还有根保护接地导体PE从PE排连接到设备外壳,图中没画,不知是不表达,还是就利用了紫色框中导体兼作保护接地导体。如果是前者,紫色框中导体会分走部分单相短路电流;如果是后者,则应该按保护接地导体选择截面积。

实习电工 发表于 2025-2-14 20:44:42

这张截图全,有方案一和方案二。

我是这样理解的,请Dqaq老师批评指正。
如果有辅助等电位端子联结箱,可 按方案一;无辅助等电位箱端子联结箱,可 按简洁的方案二。两方案均可。

在方案一,楼板钢筋网是为了降低跨步电压;配电柜中的PE出线(楼主紫色方框标注的)既是接地保护导体,也是等电位联结线。

这条PE出线的截面怎么选?
1、按接地保护导体的要求,承载单相接地故障时的短路电流。
2、等于相线截面积,或 不小于相线截面积的一半。
满足这两个条件,也会满足接触电压等电位的要求。

实习电工 发表于 2025-2-15 13:05:19

本帖最后由 实习电工 于 2025-2-17 20:30 编辑

再说下,请老师指正。感觉在实际应用中,多采用下图方案3.从PE排 分别引出PE1 和 PE2,随各自的三相导体,接用电设备外壳。PE1和PE2分别承担用电设备的单相接地故障电流。PE1和PE2的选型,不考虑楼板钢筋网的分流,选型保守。
楼板钢筋网降低 接触电压 和 跨步电压。-------------------------------------------------------------------
谢谢Rainmen老师指正!

xrzs7163811 发表于 2025-2-17 09:57:05

谢谢老师们的指导,我好好消化一下再来请教

xrzs7163811 发表于 2025-2-19 16:31:45

xrzs7163811 发表于 2025-2-17 09:57
谢谢老师们的指导,我好好消化一下再来请教

嗯嗯,Rainman和Dqaq是权威的老师,您也是良师益友~
页: [1]
查看完整版本: 局部(辅助)等电位连接线用多大规格?