请问,电动挡烟垂壁用在安装附近设手动控制按钮吗?
请问,电动挡烟垂壁用在安装附近设手动控制按钮吗?规范有要求吗? 这是必须得,暖通专业应该表示一下 A.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017:
6.4.4 挡烟垂壁的安装应符合下列规定:
3 活动挡式烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。
配套的一套 暖通也有表达类似防火卷帘 有控制上下和停止的一个控制按钮面板 树欲静而风不止 发表于 2025-2-13 15:37
这是必须得,暖通专业应该表示一下
电气专业表示下 必须设啊,你就当它是个防火卷帘,只不过不用配专用的探测器 还有51251的5.2.5条“活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能”。