轻云舟 发表于 2025-2-9 14:55:39

请教变压器的N、PE排可以很小吗?

请教各位老师,有没有因为变压器出线绝大数都是对称三相设备(电机),单相设备仅为很小的设备和照明,2000的变压器相排选3×(100×10),出口短路电流约为50kA,热稳定公式S≥I/K*根号t,t取0.4s,k取138?,得出S大于等于232mm²,所以PE、N大于232mm²即可吗?要是选0.5倍的相排面积感觉太大了

铜排的k值取138合理吗?

电气入门学徒 发表于 2025-2-11 11:16:12

有国标图集常用数据手册19DX101-1可供查询

dqaq 发表于 2025-2-11 11:33:21

楼主的问题有两个地方需要明确。
1、变压器桩头到低压开关柜总低断电源侧这段,与总低断负荷侧的母排,热稳定校验时间取值是不同的。前者应该按高压后备保护时间取值,且应考虑非周期分量对发热的影响,体现在时间上加0.05s。
2、母排还有短路动稳定的要求。开关柜内母排,只能按厂家给定的几个规格,按短路峰值电流校验。改变母排截面积后,无法进行动稳定校验。变压器桩头出来那段,如果按标准图集设计,动稳定是满足的,否则需要自己校验。
当然,从原理上看,缩小N和PE排截面积的可能性是存在的。
页: [1]
查看完整版本: 请教变压器的N、PE排可以很小吗?