市政电缆沟比较深,引出来的高压电缆如何至新修的电缆沟道或者排管如何连接?

请教大家,市政已有电缆沟道比较深,足足有6米深以上,目前新建一个项目,需要和红线内,新建的1.5*1.8米(宽X高),沟道覆土深度500,的新建电缆沟道采用排管连接,排管一共24根,市政沟道和新修沟道高差比较大,请问实际施工中是如何做的?排管需要斜着敷设?还是做个斜坡?还是怎么弄?图中指的就是J15-16点?

dqaq 发表于 2025-2-8 16:08:23

看看这个帖子。建议交界处做电缆深井。http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=127789

x01oct 发表于 2025-2-8 18:29:19

在你这个2.3m深(1.8m+0.5m)沟靠近市政电缆沟的位置,往下做深沟,跟市政电缆沟平齐