牛棚有爆炸危险环境吗?防雷类别是多少?
牛每天都要排放500升的甲烷(网上查到的),那牛棚按道理来说应该是0区了吧,防雷类别为一类,但感觉非常扯蛋,有没有接触过这方面的专家来讲解一下?看来得采用防爆的牛才可以,还要设置牛体静电消除器,否则会爆炸{:1_428:} 这防爆标准总不能低于蓄电池室吧 轻云舟 发表于 2025-2-7 18:12
看来得采用防爆的牛才可以,还要设置牛体静电消除器,否则会爆炸
值得忧虑的事情。相关的标准中,有甲烷浓度探测的要求吗?哪位专家科普一下 点进来的时候以为楼主在整活,细想了下又觉得是不是有点子道理啊,不过牛棚应该可以算是通风良好的场所吧 本帖最后由 gucheng 于 2025-2-8 13:08 编辑
根据《畜禽场环境质量标准》NYT 388-1999 4.1 养殖场环境只监测氨气、硫化物、二氧化碳、PM10、TSP和恶臭 别小看了产业化养殖的牛棚,防电击、防雷、通风等安全防护及卫生要求都很高,国家标准在这块还跟不上现实需求。GB16895的第7部分中,农业和园艺设施、娱乐和马戏场所等两部标准的部分内容可参考。 牛棚?充其量按照丙类设计(草料易燃),大部分情况都是丁类厂房 呃,这个没有每只牛每天排放甲烷的国家标准或规范吧?出发点是不是就不准确严谨? ccck 发表于 2025-2-10 14:42
呃,这个没有每只牛每天排放甲烷的国家标准或规范吧?出发点是不是就不准确严谨? ...
蓄电池每天排出多少可燃气体也没有见到国家标准,可是蓄电池室规范要求采用防爆灯具,不允许装设普通开关和插座,牛排放甲烷和蓄电池可能排放氢气不正好是相同的情况嘛。
细说起来蓄电池室因为充电和配电设备本身也不防爆,要求外部电气防爆的意义还要小于牛棚。 ?_446231510 发表于 2025-2-10 14:58
蓄电池每天排出多少可燃气体也没有见到国家标准,可是蓄电池室规范要求采用防爆灯具,不允许装设普通开关 ...
专用蓄电池室才要求防爆,或者说只有蓄电池的才能叫蓄电池室,其它柜子是隔开放别的房间的 本帖最后由 ?_446231510 于 2025-2-11 09:20 编辑
myface 发表于 2025-2-11 08:54
专用蓄电池室才要求防爆,或者说只有蓄电池的才能叫蓄电池室,其它柜子是隔开放别的房间的 ...
专用蓄电池室并没有说只有蓄电池,可以有充电机一类相关联设备,而且蓄电池之间的连接也不是按防爆标准做的。
有一些项目的蓄电池室设置有电暖气片或空调,这些设备也做不到防爆。
规范对蓄电池室的标准是部分设备防爆(灯具/插座/开关),并不是整个场所按防爆标准设计,很分裂的一个要求。
逻辑上通风处理好可以不考虑防爆问题,不然畜牧业这个成本根本搞不定,你看国外牛肉都20块了。 本帖最后由 myface 于 2025-2-11 10:08 编辑
?_446231510 发表于 2025-2-11 09:08
专用蓄电池室并没有说只有蓄电池,可以有充电机一类相关联设备,而且蓄电池之间的连接也不是按防爆标准做 ...
是整个蓄电池室都要求防爆的,开关跟插座压根就不允许设置啊,能放充电机是你自己以为的吧。如果放了充电柜,就不是专用蓄电池室,就都不按防爆来考虑了。
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-2-11 10:33 编辑
myface 发表于 2025-2-11 10:03
是整个蓄电池室都要求防爆的,开关跟插座压根就不允许设置啊,能放充电机是你自己以为的吧。如果放了充电 ...
我不知道7.1.1条是还有后边的图片是引用的哪个规范和图集,但是7.1.1条并没有说充电装置不能设置在蓄电池室。
蓄电池室不允许设置开关和插座是《电力工程直流电源系统设计技术规程》上的要求,但是《建筑电气与智能化通用规范》要求的是不设置普通型开关及插座。
蓄电池房间内有环境温度要求,在北方项目中,我们的暖通专业基本都会设置电采暖设备,我一直没找到条文反驳。
放充电机这个事跟我倒是没什么关系,是有一些行业的主体机电习惯这么做,我们只是土建配合单位,机电那边的设备没有防爆要求,反倒是我们这些附属建筑电气装置需要用防爆装置,很奇怪。
页:
[1]
2