10KV开关站最大转供容量不宜超过15000KVA?
GB50293-1999《城市电力规划规范》,中有一句话,10KV开关站最大转供容量不宜超过15000KVA。并且在多个相关规范,地标中,均有这一句话,请问这个15000KVA是怎么计算得出来的? 不清楚当年为啥这么写,没看到条纹解释,不过猜测一下,当年10kV电缆用240的比较多,400A左右,2条电缆就是14000~15000kVA 变压器额定容量 CXA6712 发表于 2025-2-8 09:07变压器额定容量
开关站哪来变压器? 这是一个综合的考量。除了电源电缆容量外,还有开闭所数量与110kV变电所容量的配合、地块负荷密度与供电半径的配合、(N-1)原则下负荷转移的量值限制等诸多因素。
现城区因地块负荷密度大幅增加,开关站电源进线很多已经用YJV-400mm2电缆,单站转供容量有所提高。 dqaq 发表于 2025-2-8 10:22
这是一个综合的考量。除了电源电缆容量外,还有开闭所数量与110kV变电所容量的配合、地块负荷密度与 ...
还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA? y123456 发表于 2025-2-8 11:44
还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA? ...
开闭所大多数是两电源进线的。单电源进线的现基本上被环网单元(或称开闭器)取代了。 dqaq 发表于 2025-2-8 10:14
开关站哪来变压器?
你开关站出去的电缆,不带负荷? CXA6712 发表于 2025-2-8 15:12
你开关站出去的电缆,不带负荷?
带负荷啊,但为什么要限定15000kVA转供容量? dqaq 发表于 2025-2-8 15:57
带负荷啊,但为什么要限定15000kVA转供容量?
你算哈400电缆载流量理论可以带多少KVA你就晓得了,实际小区负荷是跑不满的 y123456 发表于 2025-2-8 11:44
还有,400的铜芯电缆,空气中646A,按载流量也就最大带负荷11000KVA,怎么会是15000KVA? ...
合着我2楼的回复,你是没看啊。。。{:1_428:} CXA6712 发表于 2025-2-10 10:26
你算哈400电缆载流量理论可以带多少KVA你就晓得了,实际小区负荷是跑不满的 ...
你3#不是说变压器额定容量吗?我想问你的是这个15000kVA与变压器额定容量有什么关系,而且疑惑的是你说的变压器在哪里? x01oct 发表于 2025-2-10 10:31
合着我2楼的回复,你是没看啊。。。
大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000KVA是吗?我想知道15000KVA这个数字,是怎么计算出来的?{:1_476:} 本帖最后由 dqaq 于 2025-2-10 11:08 编辑
y123456 发表于 2025-2-10 10:58
大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000K ...
看不下去了。人家说了变压器了吗{:1_486:}
建议看看这本规范的条文解释:GB50613-2010,城市配电网规划设计规范,10kV及20kV开关站,为什么转供容量宜为10~30MVA,极限也可到40MVA。
y123456 发表于 2025-2-10 10:58
大兄弟我看了,只是我认为这个15000KVA,与变压器这个时候还没关系吧,你的意思是变压器一共最多带15000K ...
我2楼不是说了么,我猜是因为进线是2根240电缆,载流量就那么点儿,折算到kVA,就是15000
页:
[1]
2