低压进线柜合理性
看到一台GGD低压进线柜系统图,接地型式为低压柜一点接地,下进下出如附图所示,这里PEN排应该是画在底部和PE连接后分出N和PE排吧?按此画法,进线电缆从左侧接到柜顶上的三相母排,进框架断路器后再上翻,有更好的方案吗? 你这个GGD的,感觉画的像抽屉柜 说下看法,供参考,并请批评指正。ABB Emax2 框架断路器,电源可以上进线,也可以下进线,不降容。楼主的这个项目,可以下进线 上出线,电缆和母排 都会节省; 而且,下进线 上出线,柜体的深度(600mm)富裕。如果上进线下出线,垂直母线再上翻,柜体深度(600mm)蛮紧张。
1、如果进线电缆PEN线接底部母排,那1DP1柜范围内,柜底母排是PEN,不是PE。直到右侧引上N母排后,柜底母排才是PE。这段柜底PEN和引上的N母排,截面积得与相导体一样,划不来。
2、你这是三根电缆并联进线,无法直接连接到低断接线端,所以要先引到柜顶母排,每相及N的三个连接点才能排得开,再由垂直母排接到低断接线端。做法很正常。 个人看法,还是觉得下进线在材料成本和安装便利这两方面,都好些。
请老师批评指正。
树欲静而风不止 发表于 2025-1-17 16:45
你这个GGD的,感觉画的像抽屉柜
确是GGD柜型,进线总开采用抽出式框架实现隔离,如果是固定安装的前面还要加把隔离刀 实习电工 发表于 2025-1-17 16:53
说下看法,供参考,并请批评指正。ABB Emax2 框架断路器,电源可以上进线,也可以下进线,不降容。楼主的这 ...
600深度是足够的
beaty 发表于 2025-2-10 16:02
600深度是足够的
您的“进线电缆从(柜体)左侧接到柜顶上的三相母排,母排再从断路器的右侧引下,进框架断路器的下进线端子后,再向上出线。”
这样,围绕断路器转了一整圈。
电缆为什么不直接 接入 断路器呢?
实习电工 发表于 2025-2-10 18:26
您的“进线电缆从(柜体)左侧接到柜顶上的三相母排,母排再从断路器的右侧引下,进框架断路器的下进线端子 ...
反接(下进线)有二个问题,一个是断路器降容的问题,另外还可能引起触电危险。因为一般人按习惯,总认为手柄上端(ON)是接电源,下端(OFF)是接负载。如果反接,断路器是分闸状态,下端(OFF)是有电的,去触摸时,就可能受电击。没做过下进上出方案,所以来论坛请教下有没有落地过的,看你发的这个资料应该是可以的 本帖最后由 beaty 于 2025-2-12 09:53 编辑
更正下:GGD零排地排在柜底,图上画的位置有点问题,结合在低压柜一点接地做法如图片所示,不过PEN分开前先接PE排后接N接为好