箱式柴油发电机出线柜能放在室外或者箱式柴油发电机内部吗?
小区设置了地上箱式柴油发电机和箱变(无土建变电站),但是图审不认可发电机的出线柜设置在地下,需要设置在地上,这种情况可以把发电机的出线柜单独放在室外吗?或者放在箱式柴油发电机内部?楼主是否有图?让我学习下。好像是两个空间位置问题:
1、地上或地下? 箱式柴油发电机和箱变,都在地上;出线柜在地下?
2、出线柜,在箱内或箱外?
实习电工 发表于 2025-1-16 18:04
楼主是否有图?让我学习下。好像是两个空间位置问题:
1、地上或地下? 箱式柴油发电机和箱变,都在地上; ...
方案阶段,没有图纸,箱变和箱式柴发都在地上,现在不太清楚柴发出线柜能不能做在箱式柴发内部?或者做在室外行不行? 出线柜如果在箱内,同时,也在地上了。 实习电工 发表于 2025-1-16 18:09
出线柜如果在箱内,同时,也在地上了。
如果将出线柜放在柴发箱内,散热是个小挑战。 为出线柜做个单独隔室,独立通风,不知是否可行? 如果柴发与市电有闭锁关系,柴发低压配电柜可设置在箱变中,发电机组箱中只需一只电源开关柜即可。 订货时说明要求,由厂家生产 柴发低压配电柜放地上的话能不能搞个类似箱变的外壳套上去 我遇到过产品厂家厢式柴发机可以定做出线柜,但未实际应用到图纸中;设计先从柴发机出线至一个建筑单体的配电箱内,再由配电箱出线至各单体。 lbxxlbdx 发表于 2025-1-17 11:11
我遇到过产品厂家厢式柴发机可以定做出线柜,但未实际应用到图纸中;设计先从柴发机出线至一个建筑单体的配 ...
我本来也想把柴发的出线柜设置在地下的配电总间内,奈何图审不同意啊。唉 ,。?! 发表于 2025-1-17 11:16
我本来也想把柴发的出线柜设置在地下的配电总间内,奈何图审不同意啊。唉 ...
不同意的理由是什么? 树欲静而风不止 发表于 2025-1-17 11:21
不同意的理由是什么?
河北新出了一本防汛防涝规范,要求只有地下一层的车库,变电站、柴发均应设置在地上,跟图审沟通:柴发的出线柜我是否可以在地下室做一个配电总间,柴发的出线柜设置在配电总间内?图审不认可,认为应该设置在地上。 那你就放到一层电井里呗