室内设置检查井

有个项目为地上建筑,没有地下室,施工方想在电缆入户的位置在室内做个检查井,方便电缆转弯,请问这种在室内做检查井的方式可行吗?是否有其他的技术措施解决电缆转弯的问题?

树欲静而风不止 发表于 2025-1-16 15:22:23

现在很多采用这种方式了

实习电工 发表于 2025-1-16 17:20:07

用HDPE盘管,它有很大的弯曲半径,不知是否可行?
HDPE管,可以做盘管的最大管径是Φ75mm
也有大弯曲半径的碳钢管,90度弯头,非标加工。

实习电工 发表于 2025-1-16 17:34:59

Φ75mm HDPE管,壁厚5mm, 内径65mm
YJV4x95的外径大约41mm, 截面积之比刚好40%

qiu!4455 发表于 2025-1-17 15:11:07

电缆多在室内设一个电缆井确实方便

清一子敬 发表于 2025-1-20 15:20:12

设置检查井是因为电缆多或者粗,那么为何不设置为电缆沟呢?

y123456 发表于 2025-1-27 18:24:02

在室内设置检查井,纯属想一出做一出,瞎胡闹。无任何依据。室内可以做电缆沟,室外可以排管进入,或者电缆沟进入室内。

canghaicha 发表于 2025-2-5 14:29:44

y123456 发表于 2025-1-27 18:24
在室内设置检查井,纯属想一出做一出,瞎胡闹。无任何依据。室内可以做电缆沟,室外可以排管进入,或者电缆 ...

设置电缆井方便穿线,可行,套管不好施工多一个弯

canghaicha 发表于 2025-2-5 14:31:42

清一子敬 发表于 2025-1-20 15:20
设置检查井是因为电缆多或者粗,那么为何不设置为电缆沟呢?

电缆沟做多了成本高,一般都是直接设置个电缆井,然后转桥架实现

xiuyou 发表于 2025-2-7 08:58:18

我一直这么做的,电缆多,拐弯难度大,做个井好施工,或者直接做成沟,这样更灵活。

x01oct 发表于 2025-2-8 09:59:35

y123456 发表于 2025-1-27 18:24
在室内设置检查井,纯属想一出做一出,瞎胡闹。无任何依据。室内可以做电缆沟,室外可以排管进入,或者电缆 ...

设这东西需要依据??

我经常做,1.5m见方,1.5~2m深,上面加盖板。。。你认为它是一个超短的电缆沟不就行了么{:1_491:}