小规模建筑,防火门监控系统中的监控分机是否必须设置?

请问:小规模建筑,防火门监控系统中的监控分机是否必须设置?防火门数量不多,十几个,距离消控室很近,最远四十多米。是否可以只设防火门监控主机?询问生产厂家,回答可以。不知审查能否通过?

890214 发表于 2025-1-15 12:20:27

四层建筑,每层四个防火门,是否要在每层设防火门监控分机?

树欲静而风不止 发表于 2025-1-15 14:37:59

没有必须要求设置监控分机

890214 发表于 2025-1-15 17:02:36

树欲静而风不止 发表于 2025-1-15 14:37
没有必须要求设置监控分机

谢谢树总的回复。

lbxxlbdx 发表于 2025-1-17 14:08:00

监控分机是啥