粉尘爆炸危险区域设备防护等级
如果在爆规附录找不到需要的物质特性,那么粉尘爆炸危险区域设备防护等级要怎么选型比较稳妥? 网上查特性啊你最好说一下是啥物质,也方便大家帮你判断一下 具体工程物质特性由业主方工艺人员负责提供 lbxxlbdx 发表于 2025-1-15 09:29网上查特性啊你最好说一下是啥物质,也方便大家帮你判断一下
就是查不到才问有没有通用的,比如气体防爆我们这一般都选用IIB T4,比它等级要求低的也选用这个,因为这个等级要求市面上卖的最多,价格相对特定要求的要便宜。
rainmen_73 发表于 2025-1-15 09:33
具体工程物质特性由业主方工艺人员负责提供
我们这工艺还不如我懂了,不如我自己查 说气体还真不好说,粉尘就好办
先确认粉尘是属于哪一类?可燃性飞絮(IIIA)、可燃性非导电粉尘(IIIB)、可燃性导电粉尘(IIIC)
再确认粉尘的引燃温度,按GB50058 5.2.3的说明选温度等级