cctv3704 发表于 2025-1-14 11:19:57

配电箱内必须贴系统图或者原理图吗

是哪个规范的要求吗

azbe 发表于 2025-1-15 10:23:50

这个应该是设备制造方面的标准

lbxxlbdx 发表于 2025-1-15 11:42:14

验收或施工标准吧,一般照明类的不需要,电机控制类的需要,方便后期维护

13755717170 发表于 2025-1-15 18:20:37

在那本规范上看到过,一下子忘记了

D800-1~8 发表于 2025-1-15 18:44:02

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >

12.2.7   15 在控制柜的明显部位应设置标志牌和控制原理图等;


施工验收规范、装置安装工程规范、低压成套制造标准……一定有

清一子敬 发表于 2025-1-16 09:08:57

我在GB50303验收规范,还有GB7251.1低压成套开关设备上翻看,还真的没有找到必须张贴系统图的规定,不过,也有可能是我翻得不细吧。

cctv3704 发表于 2025-1-17 16:24:46

D800-1~8 发表于 2025-1-15 18:44
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >

12.2.7   15 在控制柜的明显部位应设置标志牌和控制原理 ...

感谢老哥