890214 发表于 2025-1-10 19:04:40

请问:三层宾馆的强、弱电井,用设应急照明吗?

请问:三层宾馆总面积1000平米,强、弱电井,用设应急照明吗?

890214 发表于 2025-1-10 19:12:57

另外,每个回路应急照明灯具是不超过25个,还是不超过60个?两个规范要求不一样?

890214 发表于 2025-1-10 19:20:02

应急照明灯具配电,封闭楼梯间要求单独回路,以上一个三层宾馆为例,两个封闭楼梯间的应急灯具,要分别用两个回路吗?

zhouke 发表于 2025-1-11 10:48:07

每个回路应急照明灯具应不超过25个,两个封闭楼梯间的应急灯具应分别用两个回路供电。

树欲静而风不止 发表于 2025-1-13 08:47:26

强弱电井不需要应急照明

树欲静而风不止 发表于 2025-1-13 08:47:58

每个回路应急照明灯具是不超过25个,地面疏散指示不超过60

大风不冷 发表于 2025-1-13 09:34:54

如果是24V/36V的应急照明灯,可以看19D702-7 P22\23页。

表中回路最大负荷给了200w(36V)/140w(24V)。如果是30个5W/36V照明灯,电箱至末端灯具导线长75米,我是接一个回路的。