loft公寓配电箱设置
请问loft公寓(单层面积只有30左右)需要每层设置配电箱吗,有什么规范可以执行吗?每个公寓内应该预留多少电量的配电箱。l另外租赁型的公寓取电是否取自专变的 这种配电箱就只设置在一层就行,里面就按办公和住宅的规范一起考虑,电量就根据里面设备负荷电量加起来考虑就行,根据面积算肯定小了,这种属于非居,要专变。 看地方,江苏省的住宅规范,有一条2)设有洗浴设施卫生间的跃层、阁楼层等应设户分配电箱; 设两台没有必要 现在很多地方,公寓都要求取自公变了 树欲静而风不止 发表于 2025-1-13 11:26现在很多地方,公寓都要求取自公变了
不是很多地方,而是只要有独立产权就应该用公变。哪怕是纯办公楼 设一个配电箱足以,功率就估计嘛,建筑一般都会有个平面布置,大概数下要几个插座回路,每个插座回路2~3kw,分体空调单独算,照明功率也很小可以忽略