吊顶内超过7m是否需要做火灾探测器?
大佬们遇到一个单层厂房项目,吊顶高4m多,楼板大概12m,吊顶内走管道,线槽什么的,这种吊顶上面是否有理由需要做火灾探测器?防火规范:净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内。按照这条,线槽管道什么的应该不被定义为可燃物,是否可以确定不设探测器? 还有个问题 如果设吊顶,维护检修是否不方便? 一般不认为有可燃物树欲静而风不止 发表于 2025-1-13 11:47
一般不认为有可燃物
好的 谢谢树总