住宅屋面如果有太阳能辅助加热之类的东西户内箱需要做浪涌吗
还有户内至屋面的线敷设必须是金属管吗,好几年前被提过用SC管但一时想不起来出处了。 GB50057是要求穿金属管+装浪涌,但事实上都没几个人这么干,打坏了就打坏了呗,做好接地或者处在接闪器的保护范围内就可以了。 此浪涌是否安装http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=125845
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)
不过与你的情况不同。。。 线路跨越防雷区,且是从LPZ0B跨到LPZ1区,按雷规需要用T2电涌保护器做电涌保护。具体哪条查一下50057第四章,类似屋顶彩灯等。 金属管也是雷规要求的,且需在防雷区界面处做等电位联结。 dqaq 发表于 2025-1-7 09:25
金属管也是雷规要求的,且需在防雷区界面处做等电位联结。
金属管查到了浪涌这个主要是地规不推荐做,然后没想明白为啥不让做浪涌,江苏地规户内箱不宜做浪涌上海的是不应 风倾倾 发表于 2025-1-7 09:36
金属管查到了浪涌这个主要是地规不推荐做,然后没想明白为啥不让做浪涌,江苏地规户内箱不宜做浪涌上海的 ...
上海不应设置电涌保护是哪个地标规定的? 考虑到配电用SPD的故障率和住户的维护能力(包括物管),户箱不设SPD不失为实事求是之举。 dqaq 发表于 2025-1-7 09:47
考虑到配电用SPD的故障率和住户的维护能力(包括物管),户箱不设SPD不失为实事求是之举。 ...
住宅设计标准》DGJ08-20-2019- 12.4.3 风倾倾 发表于 2025-1-7 09:49
住宅设计标准》DGJ08-20-2019- 12.4.3
看了下,这个标准户箱有些新意。
1、总开关只能用断路器。这个有点武断。
2、或者总开关、或者所有出线回路都要设A型剩余电流保护,或许是考虑直流脉动问题。
3、出线回路断路器必须断N。看来编写者正确理解了“电气隔离”的要求。这是继电力公司之后,第一次看到建筑电气具体要求断开N导体的规定。点赞一下! spd不考虑最少不设置 二级吗?