10KV以下变电站离开建筑物要多少米啊
10KV以下变电站离开建筑物要多少米啊有具体的规范那一条 建筑定义,根据防火要求来。 建规5.2.2 本帖最后由 闲画电气忙种地 于 2025-1-7 11:06 编辑就找到这条,根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.2.3条的规定,民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3米;住宅电气规范也有要求,《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011;其他规范距离不详。 《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)4.2.3条,10kV箱式变电站与住宅楼的距离不宜小于20米。 你要是变电站建筑物,不能按箱变考虑,得按变电站防火标准,间距取决于你变电站的火灾危险性和耐火等级,以及临近建筑物的耐火等级。 嘿土豆 发表于 2025-1-13 15:13
《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)4.2.3条,10kV箱式变电站与住宅楼的距离不宜小于20米。 ...
20米距离会不会太远啊 谢谢老铁们 xiuyou 发表于 2025-1-6 19:39
建筑定义,根据防火要求来。
防火规范最大14米哦 嘿土豆 发表于 2025-1-13 15:13
《住宅建筑电气设计规范》(JGJ242-2011)4.2.3条,10kV箱式变电站与住宅楼的距离不宜小于20米。 ...
过期的东西就不要引用了,具体自己看该条规范条文解释里引用的什么规范,引用的现行规范又是怎么说的。 wk1012652751 发表于 2025-1-14 19:11
防火规范最大14米哦
看清楚火规危险性的分类,你套的哪条得出的14米?