cctv3704 发表于 2025-1-3 16:23:48

请教下消防水泵功率问题

采用星三角启动时,消防水泵是否可以选160kW的,我看施耐德样本星三角最大只给到了132kW

轻云舟 发表于 2025-1-3 16:30:36

需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等

cctv3704 发表于 2025-1-3 16:34:23

轻云舟 发表于 2025-1-3 16:30
需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等 ...

上级变压给预留了300kW,我这边就需要一个75kW的泡沫泵,再就是160kW消防水泵了

cctv3704 发表于 2025-1-3 16:35:38

轻云舟 发表于 2025-1-3 16:30
需要结合变压器的容量来算,还要考虑消防水泵距离变压器的距离,考虑压降等 ...

配电箱到变压器240m,配电箱到水泵40m

azbe 发表于 2025-1-3 16:43:39

160kW消防水泵采用星三角启动,是可以的

cctv3704 发表于 2025-1-3 16:44:49

azbe 发表于 2025-1-3 16:43
160kW消防水泵采用星三角启动,是可以的

感谢,主要是我看施耐德样本里最大就132kW,可能再大的需要考虑10kV了吧

轻云舟 发表于 2025-1-3 17:17:59

cctv3704 发表于 2025-1-3 16:34
上级变压给预留了300kW,我这边就需要一个75kW的泡沫泵,再就是160kW消防水泵了 ...

变压器多大?能预留300kw估计不是很小,采用星三角应该可以。你这个线路有点长,别忘了算下压降

x01oct 发表于 2025-1-3 17:34:17

cctv3704 发表于 2025-1-3 16:44
感谢,主要是我看施耐德样本里最大就132kW,可能再大的需要考虑10kV了吧

你换个版本的样本吧


890214 发表于 2025-1-3 18:23:49

你换个版本的样本吧

请问,这是哪年的样本?

890214 发表于 2025-1-3 18:24:34

施耐德官网的吗?

cctv3704 发表于 2025-1-3 19:47:31

890214 发表于 2025-1-3 18:23
你换个版本的样本吧

请问,这是哪年的样本?

应该是2020低压选型手册,官网的那个,我下边没太看明白

jerknight 发表于 2025-1-7 09:21:16

看19DX101-1/P7-5呗

myface 发表于 2025-1-7 10:00:54

cctv3704 发表于 2025-1-3 16:35
配电箱到变压器240m,配电箱到水泵40m

300kW用低压配过来的吗?用的多大电缆啊?

不代表 发表于 2025-1-7 16:40:33

myface 发表于 2025-1-7 10:00
300kW用低压配过来的吗?用的多大电缆啊?

他不是235KW吗,不过这距离也够呛啊,双拼240也不一定够

cctv3704 发表于 2025-1-8 08:43:31

不代表 发表于 2025-1-7 16:40
他不是235KW吗,不过这距离也够呛啊,双拼240也不一定够

300是可以留给这个项目用的余量,这个项目总容量大概249.5kW,2台泵,1台75,1台160kW,主要就是这俩泵大。