小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 15:20:17

架空桥架引出的金属穿线管保护接地该怎么做?





如图,厂房内架空电缆桥架引出多跟电缆保护管,这里的电缆保护管应该怎么做接地,大家有什么好的方案?

lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 15:25:37

上端与桥架做跨接线(排),下端与设备外壳、配电箱做跨接线(排)

dqaq 发表于 2025-1-3 15:35:19

做了这么多年设计,这个问题还真没关注过。刚才AI了一下,GB50303验收规范中有做法要求。

小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 15:37:44

lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 15:25
上端与桥架做跨接线(排),下端与设备外壳、配电箱做跨接线(排)



刚查了规范55024金属桥架和电气设备外漏可导电部分不能用作保护接地导体,通过和桥架、配电箱跨接接地这种方式应该违反了该条内容

dqaq 发表于 2025-1-3 15:45:41

小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 15:37
刚查了规范55024金属桥架和电气设备外漏可导电部分不能用作保护接地导体,通过和桥架、配电箱跨接接地 ...

金属桥架、导管接地,与将它们作为保护接地导体,是两回事。

苏凌枫z 发表于 2025-1-3 15:46:53

18D802第26页可以看看。

小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 15:59:53

dqaq 发表于 2025-1-3 15:45
金属桥架、导管接地,与将它们作为保护接地导体,是两回事。

老师。我刚是回复2楼的做法,把桥架和金属穿线管跨接的接地方式,不就是利用桥架作为接地导体进行接地,这种做法按55024是不可以的

小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 16:13:17

苏凌枫z 发表于 2025-1-3 15:46
18D802第26页可以看看。

您好,刚才看了你说的图集,包括04D701-3中也有以利用金属桥架作为接地线的做法,但是按最新55024中要求,金属桥架不能作为保护接地导体,钢管应该不能采用与金属桥架跨接这种方式做接地了,纯属个人理解不知道对不对

苏凌枫z 发表于 2025-1-3 16:46:22

小啊飞Oo 发表于 2025-1-3 16:13
您好,刚才看了你说的图集,包括04D701-3中也有以利用金属桥架作为接地线的做法,但是按最新55024中要求 ...

可以沿桥架单独敷设接地干线,桥架引出的金属管跨接PE线至桥架接地干线。

lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 16:48:34

我说的这几样属于外露可能导电部分连起来接到总等电位中,而不是纳入到你的保护接地中