wodewen 发表于 2025-1-3 09:15:47

请问各位老师,区域报警系统是否能切断非消防电源

本帖最后由 wodewen 于 2025-1-3 13:43 编辑

请问各位老师,区域报警系统是否能切断非消防电源和联动消火栓

lbxxlbdx 发表于 2025-1-3 09:36:11

可以通过继电器实现。

x01oct 发表于 2025-1-3 09:45:19

按规范:不行;
按实际产品:可以

树欲静而风不止 发表于 2025-1-3 10:59:41

有过这个答疑

wangguichao66 发表于 2025-1-3 11:18:05

本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-3 11:25 编辑

1、要想这么做,能实现。
2013版火警规范前的老型号区域报警系统主机是允许联动的,
2013版火规之后的区域报警系统主机只有输出端口,可以扩展来实现楼主的功能。
2、不清楚为什么要这么做。
按照火警规范,只有集中控制系统和报警中心控制系统才有联动控制器,也才有必要考虑联动的问题(包括联动切非,至于楼主说的联动信号蝶阀什么没想明白),如果是区域报警系统压根不需要考虑消防切非问题。

不过也见过为了消防切非非得上火警系统的奇葩案例,劝都劝不住,哎!
实在想不通这消防切非怎么某些人看来就如此重要。

wangguichao66 发表于 2025-1-3 11:27:02

可能现在流行为了一碟醋包一顿饺子吧!

wodewen 发表于 2025-1-3 14:03:23

wangguichao66 发表于 2025-1-3 11:18
1、要想这么做,能实现。
2013版火警规范前的老型号区域报警系统主机是允许联动的,
2013版火规之后的区域 ...

老师,再请问下消火栓按钮也属于联动,是不是也不需要接入区域报警系统

wangguichao66 发表于 2025-1-3 14:41:46

wodewen 发表于 2025-1-3 14:03
老师,再请问下消火栓按钮也属于联动,是不是也不需要接入区域报警系统 ...老师不敢当!只说说个人看法。

消火栓按钮的问题有点讲不清楚,
本来水专业说了不宜启泵,
本该取消的东西,
但因为之前的规范涉及到,消火栓箱产品标准里也规定有,
总少不了纠结一番。

个人意见还是以水专业提资为准,
水专业没说做就不理,
水专业要保留就保留,
如果是区域报警系统就画个消火栓按钮启泵接线图了事,
如果火警系统是集中报警系统就按火规要求做。

wangguichao66 发表于 2025-1-3 14:55:03

补充一下:
如果审查过程电气专业有人提消火栓按钮没设置的问题,
可以拿GB51348-13.4.7作为不设消火栓按钮的依据。

dqaq 发表于 2025-1-3 15:52:05

这问题就像没有教师证能否教书一样。教书可以,学校里当老师教书就不行了。

信陵君 发表于 2025-2-19 11:24:29

可以 区域报警仅为不联动自动消防设备,非消防电源不是自动消防设备,所以只要区域报警器可以实现这个功能。实际这个问题应该反过来问:仅设了切非的消防报警系统是否能采用区域报警系统。