请问10kV高压配电房可以设置在地上3层吗?
请问10kV高压配电房可以设置在地上3层吗? 可以的ZSBD 规范没有禁止,技术上可以做到,但要考虑是否合理,付出的代价与收获是否匹配。如果是公用的开闭所,需要当地供电部门的同意。 10kV高压配电房可以设在顶层、中间层等地上的任何层。 有点浪费结构荷载运输通道 电缆通道 高压 低压电缆通道 可以,但是要考虑好荷载,运输通道,另外公变的话要咨询供电局意见 先问当地供电部门 可以的,三层10kV,底层0.4kV,中间电缆夹层,也算常见的做法 没有明令禁止,但是得问问当地供电公司的意见, 超高层建筑通常在中间层、顶层等多处设变配电所。这是常用做法。 想问一下项目的实际情况,为何要坐在地上三层呢?可以,需经当地供电部门许可 看进线情况吧用电很大的当然可以 专变还是公变,专变属于业主自己管的,按规范就行,一般供电部门不会管太多。
如果是公变,最好独立建筑,其次附设配电室,尽可能不要和其他混一起,管理责任扯不清。 用户变没问题!