补风机随排烟风机停而停是通过280度阀实现的还是消防联动实现的
看了下我们常规引用的图集好像并不能关闭补风机。 本帖最后由 风倾倾 于 2025-1-1 14:36 编辑以前暖通规范没更新之前一直没注意这块感觉大伙都是说明交代下,审图也没有人提,现在画法比较多有280度阀接线到风机的也有排烟风机控制箱和补风的控制箱之间接线的,还有啥都不画和以前一样通过联动实现的,12根线5个输入一个输出,但这种感觉实现不了停机吧,是不是还要加个模块,还有这种停机方式审图认可吗,如果认可因为标准图集无法引用需要附上电路图吗。
问了下现场,一个20年的项目,项目是全部通过控制线直连的。然后又问了个别的已经竣工的项目,厂家好像有自己的方案通过联动实现关闭的。
停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要求有三个接口(这个得特殊订货)。第二种,在排烟风机控制箱中增加中间继电器,通过其接点来控制补风机(一般防火阀就只有两个接口),第三种做法,通过软件编程来停补风机。(20K607第65页就是这种做法,有答疑文件也是认可的)。 一个输入输出模块也可以同时控制启停,持续输出信号。有个项目反馈这样可以。不知道是不是常规做法。 树欲静而风不止 发表于 2025-1-2 09:00
停风机有三种做法,一种是排烟风机的出口处的280度防火阀,动作时连锁停排烟风机和补风机,防火阀订货时要 ...
树总,三个接口的防火阀基本上定不到,现在还是用方案二比较多,方案三的话,16D303里面没有fas停风机的继电器,需要设计人改一下(有点儿麻烦) 现场有的厂家做的二次跟图集区别很大,简化很多,感觉图集跟不上市场。 设计一定不要让图集栓死了。既然要求停机,达到停机要求就可以,技术方案不一定是唯一的。 dqaq 发表于 2025-1-2 09:30
设计一定不要让图集栓死了。既然要求停机,达到停机要求就可以,技术方案不一定是唯一的。 ...
只有说明要求明确即可就行是吧DQ老师 风倾倾 发表于 2025-1-2 10:05
只有说明要求明确即可就行是吧DQ老师
如果有厂家的二次设计,说明是可以的,但还是要提供给厂家责任分界面及相应的技术条件。如果没有二次设计,说明是不行的。用句通俗的话说,不能用文件落实文件,用会议落实会议{:1_470:} 利用FAS的模块停止消防设备不妥。只能由排烟风机入口处280度防火阀的动作信号停止排烟风机、补风机。 阀门开启还是自动关闭都会产生电信号,风机的启停联动都是阀门发出的电信号来控制! 讲不清楚就不要讲@dqaq! 电气专业是半吊子!语文也是废话连篇!@dqaq 哎!这坛子没法玩了。 laohuyou@123 发表于 2025-1-2 11:21
阀门开启还是自动关闭都会产生电信号,风机的启停联动都是阀门发出的电信号来控制! 讲不清楚就不要讲@dq ...
正因为讲不清楚,所以才乱讲。讲得清楚的还会乱讲吗?
所以,你还是把因果关系搞错了{:1_491:}也属于乱讲{:1_491:}{:1_491:}
还是不对,属于忽悠,老忽悠啊! 产生一个机械触点信号? 机械是末端执行机构;你还会创造新词“机械触点信号”?这胡乱文字的表达;自学成才啊!农民电气专家! laohuyou@123 发表于 2025-1-2 14:10
产生一个机械触点信号? 机械是末端执行机构;你还会创造新词“机械触点信号”?这胡乱文字的表达;自学成 ...
过誉了,专家不敢当。本人祖祖辈辈都是农民,这点不假,但说是电气专家就捧过头了。且自学尚未成才,不带这么吹捧的!
好奇的是,电气专家就电气专家吧,还分工人、农民、士兵。。。{:1_491:}{:1_491:}{:1_491:}好像也有点印象,过去不是有工农兵大学生吗!时光逆转了?{:1_486:}