树欲静而风不止
发表于 2024-12-30 16:31:14
无本之末 发表于 2024-12-30 15:46
验收没给提?我们这,灯具开关全是防爆
储油间开关我们放门外,采用普通型的,灯具倒是防爆型的,但目前很多省的答疑文件均已经明确,不按防爆环境设计
liyinghnzz
发表于 2024-12-31 16:51:19
消防设计审查和验收,往往都要求做防爆措施。但确实没有规定不能与排烟井相邻,实在不得已,墙体做特别处理就行了(保温、加厚等等)