xuxizhong 发表于 2024-12-27 18:27:34

蓄电池室是否设置可燃气体探测器?

蓄电池室做了气体灭火,再做可燃气体探测器?

hbb1122 发表于 2024-12-31 11:00:21

同问................

江南电气 发表于 2025-1-1 00:27:17

可燃气体探测器是用在有可燃气体泄露风险的地方,单一的蓄电池室不需要设置。