消防水泵启动烧坏主回路断路器
问题描写:现场调试时反馈,消防水泵采用星三角启动,启动大概7,8秒的时候,把断路器烧冒烟了。水泵功率110KW/断路器选择250A,图一是设计图,图二是厂家深化图,图上是选用产品的参数。对比就是少了个热继电器,是因为这个原因吗?题主很用心,提供了图纸截图和施耐德断路器样本。题主是否有启动柜柜内的照片?
按一般道理,断路器250A,其额定电流比接触器(95A、185A)高,断路器的抗过载能力应该更好。但是,为何接触器没烧、而断路器却烧了呢?
菜鸟求学 发表于 2024-12-27 18:48
题主很用心,提供了图纸截图和施耐德断路器样本。题主是否有启动柜柜内的照片?
按一般道理,断路器250A, ...
接触器没烧、而断路器冒烟,有很多可能,纸面分析太片面,最好有现场图。
1、通常,接触器的触点面积比断路器大; 2、接触器的触点压力高,接触电阻低;3、在星三角启动过程中,断路器是全时间导通,运行时间长,发热量大。4、断路器在柜体上部,更容易落灰积尘。看柜体内的灰尘厚度,能初步判断现场的管理水平。5、不排除断路器的端子压接不紧,希望题主能提供启动柜内部照片、以及运行记录6、看运行记录,是否短时间内 频繁起动? ...... ......
热继电器110--150A. 水泵电机是110kW吗?110kW的水泵电机,功率因数按0.9计,额定电流为186A。那么,接触器185A,选型远远不够啊!
猜测是短时间频繁起动、烧断路器。题主应该高兴,烧断路器、仅仅几百元;如果烧电机,数万啊{:1_491:}
菜鸟求学 发表于 2024-12-27 20:05
热继电器110--150A. 水泵电机是110kW吗?110kW的水泵电机,功率因数按0.9计,额定电流为186A。那么,接触器 ...
常用数据图集里怎么解释?看不懂 mayong 发表于 2024-12-28 09:11
常用数据图集里怎么解释?看不懂
最后选了这个
断路器选小了,没躲过星三角转换瞬时电流所致 本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-12-30 09:22 编辑
mayong 发表于 2024-12-28 09:11
常用数据图集里怎么解释?看不懂
您发的两张表,都是对的。
我搞混了,我4楼是按全压直接启动算的。 我4楼的讲法,是错的。
菜鸟求学 发表于 2024-12-28 09:42
您发的两张表,都是对的。星三角起动,当星形接法时,线电流是相电流的(根号3)倍。
我搞混了,我4楼的 ...
楼主发的设计图就是按图集数据选择的,为什么会有问题呢? mayong 发表于 2024-12-28 09:53
楼主发的设计图就是按图集数据选择的,为什么会有问题呢?
现场照片和运行记录,可能会提供线索,帮助历史追溯。
选择单磁脱扣器的断路器应标明瞬动电流动作值。 断路器瞬动电流动作值应为电动机起动电流周期分量最大值的 2.0~2.5倍。 这多半是断路器质量问题,或安装质量问题。参数选择没毛病。
还有种可能,是启动时间过长,又无热继保护,虽然接触器与低断都承受了长时间起动电流的温升,但接触器电流裕量比低断大,所以烧低断而没烧接触器。 110kW星三角起动时间,按经验公式,至少需要20多秒。楼主:“启动大概7,8秒的时候,把断路器烧冒烟了……”
由于是新安装设备调试,不排除水泵进出水阀门的开启不够,如果是手动蝶阀,相对还好;如果配电动阀,阀门的位置指示不一定很到位。也有可能,消防水池有淤泥,进水管过滤网脏塞,或出水管道内有杂物等,水泵在4~7秒阶段 持续堵转,持续高电流。
如果我是设计师,我会和调试工程师多沟通,增加经验,现场有多种可能……
重复前面的一句话,最好有照片! 断路器烧冒烟了(没有烧成灰烬),很容易通过温度场分布、判断发热起始点……
