各位老师,请问两层小商铺和两层小民宿应急疏散照明和指示可以选用B型灯具吗
本帖最后由 wodewen 于 2024-12-25 15:09 编辑各位老师,请问两层小商铺和两层小民宿应急疏散照明和指示可以选用B型灯具吗,电源引自照明配电箱吗?都设置了火灾自动报警系统,平面图如图
GB51309-2018第3.2.1条第4款:
4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择A型灯具;
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 为什么要用B型灯具呢?是为了简化设计少花钱么?用B型灯也达不到这个效果啊。 polophoto 发表于 2024-12-25 15:03
为什么要用B型灯具呢?是为了简化设计少花钱么?用B型灯也达不到这个效果啊。 ...
老师,用A型灯具的话,集中电源箱应该放哪 就用A型的,集中电源设置在附近的配电室,这里来个专用回路 树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 15:20
就用A型的,集中电源设置在附近的配电室,这里来个专用回路
好的,谢谢老师 wodewen 发表于 2024-12-25 15:14
老师,用A型灯具的话,集中电源箱应该放哪
采用自带蓄电池的A型灯具,这样就没有集中电源箱了,或者那个箱子就不是集中电源箱了,就是个纯粹的应急照明配电接线箱。 低于8m肯定要用A型灯具,可以采用自带电源的A型灯,应急照明配电箱跟总箱就近放 精装图纸门的开始方向不对