990571262 发表于 2024-12-25 12:53:41

电梯井道照明功率密度值?

遇到一个审图意见:电梯井道照明灯具应明确不超过28W,否则违反《建筑节能与可再生能源通用规范》GB55015-2021第3.3.7条规定。当房间或场所的室形指数值等于或小于1时,其照明功率密度限值可增加,但增加值不应超过限值的20%。

树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 14:22:52

给我感觉,你这个设计做的是不是太好了,审图实在找不到可以提的了

树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 14:23:42

即使这样,也提的莫名其妙

990571262 发表于 2024-12-25 15:13:50

树欲静而风不止 发表于 2024-12-25 14:23
即使这样,也提的莫名其妙

是啊,很懵啊,问审图了,说“他们”说不能超过28W,否则LPD值超了。晕死,他们是谁也不知道。{:1_480:}

xin 发表于 2024-12-25 16:17:58

抛开意见出于‘审图’方这个因素,仅从实际使用角度分析一下电梯井道的照明灯具设计。
这个灯应该只有检修时才开,平时不开;
现在用的节能灯,在电梯井道里,截面积只有不到9平方米的空间,且间距不超过7米就有一盏灯,应该不需要很大瓦数的节能灯就可以照得很亮了。图纸上真的不用标注太大功率的光源。

polophoto 发表于 2024-12-26 09:32:00

哈哈哈哈,电梯井道的功率密度,哈哈哈哈,分母他是怎么取的?就是井道的截面积么?

电气入门学徒 发表于 2024-12-26 09:46:53

就是功率选取太大了 然后图审老师要有条文依据才能提意见就选取了这条意见

ethan_fan 发表于 2024-12-26 10:11:15

井道的功率密度规范并无限值

?_446231510 发表于 2024-12-26 10:31:53

1)图审很闲;
2)小空间场所要求功率密度毫无意义;
2)功率密度算法是错的,功率密度应该是总功率/照明参考平面面积,算井道应该是用井壁面积去算,并不是井道的建筑面积,要不然建筑立面照明的的功率密度就是无穷大了。

azbe 发表于 2024-12-26 15:49:17

审图专家里面人才多

wangguichao66 发表于 2024-12-30 10:01:14

对于电梯井道照明,GB51348只要求不小于50lx,
尽管楼主的灯具功率相对常规设计取值偏大,
但也没有哪条规范不允许这么做,
和GB55015-3.3.7更是有毛线关系?

楼主应该的问一下这位审图专家或者楼主4#提到的“他们”,
这一条意见是依据GB55015-3.3.7哪张表中的数据提的?

ccck 发表于 2025-1-13 15:56:32

电梯井道里36v的用什么灯?还买得到白炽灯吗?

andyxue 发表于 2025-4-18 15:06:08

怎么计算井道面积呢
页: [1]
查看完整版本: 电梯井道照明功率密度值?