WDZN导线能否穿B1级以上的钢性塑料管暗敷?

设计WDZN导线穿金属管暗敷,施工方询问,WDZN导线能否穿B1级以上的钢性塑料管暗敷?施工方询问,塑料管暗敷了,能燃烧吗?不行的理由用塑料管含卤回应?

树欲静而风不止 发表于 2024-12-23 14:19:33

如果想回应,就用建规的10.1.10的条文说明

不代表 发表于 2024-12-23 15:05:43

钢性塑料管有没有B1级或以上的?

苏凌枫z 发表于 2024-12-23 15:09:57

【吐槽】现在这样的施工单位真的越来越不专业了,这可能也和行业没落相关吧。“施工方询问,塑料管暗敷了,能燃烧吗?”你可以回复:你走在人行斑马线上,汽车能撞死你嘛{:1_491:}

shitou123456 发表于 2024-12-23 15:29:10

消防配电需要用金属管

苏凌枫z 发表于 2024-12-23 16:07:03

不代表 发表于 2024-12-23 15:05
钢性塑料管有没有B1级或以上的?

B1级的刚性塑料管规范上是有的,火规11.2.1条的条文说明里面有说,B1级以上实际上就是A级不然材料,一般是金属管了吧。

xiuyou 发表于 2024-12-23 16:11:45

你问他能不能买到B1级塑料管,如果是合格的B1级塑料管,应该是比金属管还贵,让他自己取舍。

dqaq 发表于 2024-12-23 17:31:59

感觉楼主真倒霉,施工单位总是跟他的设计过不去。。。{:1_491:}

不代表 发表于 2024-12-23 19:20:05

按民标8.6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管。明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6mm及以上的导管。给人的感觉应该是有B1级的塑料管,实际根本就是没有这种产品,去某宝某东搜一下就知道了,没一个商家标B1级!所以我原来说过这条文TMD是误导人的。

zlg518518 发表于 2024-12-24 13:21:39

实际是有的,中财就有此类PVC产品,网上资料看不到,我找他们要到了B1级燃烧的检测报告,说明的确可以

zlg518518 发表于 2024-12-24 13:24:52


不代表 发表于 2024-12-25 12:24:58

zlg518518 发表于 2024-12-24 13:24


施工单位:臣妾买不到啊