住宅项目业主反馈电梯合闸后一会就跳闸了
变频电梯~,是因为前端总配箱进线处带的300mA剩余电流保护的原因吗。 剩余电流可调延时么?或者改成只报警不动作的?VVVF调速会导致RCD异常动作,可以改改RCD设置试试 信息严重不充分。一会儿是多久,每次的一会儿是否一样;跳的哪个闸,还有哪些闸没跳;是电梯不断运行中跳闸还是停止时跳闸;跳闸的低断RCD信号指示器有没有弹出。。。。。。。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-24 09:03 编辑
楼主这“一会”是多长时间?
如果是剩余电流保护误动作应该是电梯一运行就跳。
看了5#的帖子,感觉原来的疑问句表述不够确切,改为肯定句吧。
从项目经验上判断,他这个“一会”一般是指电梯运行不久(十分钟内)跳闸,RCD的缘故可能性大。 大概率变频和通用RCD的问题
正常应该是变频厂家根据电机和变频特性去配套做专用的RCD
假如警察一听说某处发现一具的尸体,立马就推断出谁是凶手,这得是多么神的神探啊!!! wangguichao66 发表于 2024-12-23 09:04
楼主这“一会”是多长时间?
如果是剩余电流保护误动作应该是一合闸就跳。
Wang66条文师擅长语文语法,无论疑问句或肯定句,统统不着边际。
哪怕陈述句、祈使句、感叹句、否定句、禁戒句, ……,句句离题万里{:1_491:}
我知道版主贾老师和Dqaq老师等,是变频问题的真行家。
请老师们聊聊变频与漏保之间的关系,提高众坛友的认识水平。
先说一个身边的简单问题:变频是否可以配漏保?具体实例:家中的插座漏保30mA,冰箱和空调都是变频,运行正常,从来不跳闸,为啥呢?
请老师们解答,谢谢!
本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-12-24 08:06 编辑
ShadowShinyui 发表于 2024-12-23 15:39
大概率变频和通用RCD的问题
正常应该是变频厂家根据电机和变频特性去配套做专用的RCD
...
ShadowShinyui老师说的对。方法1、采用特制的、或智能RCD,其有频率开关特性,在工频时、漏电动作电流是30mA; 在高频时可以上千mA,如下图。 下图摘自该链接,是美国KEB厂家博文。
https://www.kebamerica.com/blog/ground-fault-nuisance-tripping-in-vfd-applications/#:~:text=Not%20all%20ground%20currents
2、采用谐波抑制器/过滤器,能将家中变频空调或冰箱的泄漏电流(mA),控制在个位数。
3、在工业上,采用隔离变压器,隔断RCD和VFD,也是一种方法。 菜鸟求学 发表于 2024-12-24 08:05
ShadowShinyui老师说的对。方法1、采用特制的、或智能RCD,其有频率开关特性,在工频时、漏电动作电流是30 ...
学到了
方法3里面隔离变压器的容量是不是要比设备容量要大许多?
比如设备100KVA,隔离变压器可能需要200KVA或者到250KVA? 论坛中有贾老师和Dqaq老师等变频行家,我是业余菜鸟非专业,试着说下,供批评指正。隔离变压器容量> 变频器功率 > 设备功率1、变频器的功率因数受负载影响,如果不配电抗器、不采用多相整流的话,其功率因数并不高、比如0.7,隔离变压器的容量选型时 要考虑到。2、其它和常规变压器选型一样吧,隔离变压器也允许短期过载运行,隔离变压器的容量 不需要 大很多。