黑色幽默 发表于 2024-12-20 13:00:29

柴油发电和光伏发电有啥区别。

本帖最后由 黑色幽默 于 2024-12-20 16:41 编辑

民用建筑柴油发电众所周知,需要接双切开关才能用,用的时候相当于就是柴油发电机一个电源在工作。

但是光伏发电可以直接接入,不需要双切开关,那么为什么呢?

x01oct 发表于 2024-12-20 14:38:25

本帖最后由 x01oct 于 2024-12-20 14:41 编辑

你先解释一下,第一个“众所周知”是怎么来的??谁说一定要用双切开关才能用了??

发电厂那么多台机组并机在发电,也没有用双切开关。。。

当时想用“众所周知”时,有很多时候可能就是自己已经错了。。。

dqaq 发表于 2024-12-20 15:10:01

      楼上说得对,技术上都可以。非要说原因的话,电力公司允不允许的问题。
      要问电力公司为什么厚此薄彼,那原因就多了。不许柴发并网,主要是基于安全问题,包括非同期事故和倒送电。
      光伏也有同样的安全问题,那为什么又允许呢?
      思而不学则殆,深入学习一下光伏发电的原理和系统结构,以及柴发和光伏电源的并网技术;学而不思则罔,思考一下柴发电源和光伏电源的工程目标有什么不同。

黑色幽默 发表于 2024-12-20 16:42:59

x01oct 发表于 2024-12-20 14:38
你先解释一下,第一个“众所周知”是怎么来的??谁说一定要用双切开关才能用了??

发电厂那么多台机组并 ...

那我就完善一下,“民用建筑要求”。毕竟我们是建筑电气的论坛,我觉得不加前缀也没关系。
但是我想知道为什么一个需要双切一个可以不用双切。

x01oct 发表于 2024-12-20 17:04:03

黑色幽默 发表于 2024-12-20 16:42
那我就完善一下,“民用建筑要求”。毕竟我们是建筑电气的论坛,我觉得不加前缀也没关系。
但是我想知道 ...

民用建筑也没说一定要加双切才能用啊,根据你系统的使用方式定的啊,你有完备的并网条件,同时供电局也允许的话,你并网用起码从技术上是可以实现的。

qiu!4455 发表于 2024-12-20 17:23:27

如果不是国家战略,没有政府层面的强制要求,电网公司也不会轻易同意光伏并网,即便如此,现在光伏并网也面临诸多限制。

ShadowShinyui 发表于 2024-12-23 15:41:47

防逆流本质就是双切。MOOC找个光伏概论看下