您是涉爆场所电气设计的行家,
看了你的帖子再回头研读规范,
的确爆炸危险场所只有无护套的配电线路才需 ...
不过现在的化工厂,除了桥架敷设,难以见到电缆裸露敷设,应该是为了满足《缆规》GB50217这一条吧:5.1.11 用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护: 1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段; 2 可能有载重设备移经电缆上面的区段。
如果是铠装电缆,则可以直接明敷,就怕检查专家不了解这些,啥都要求钢管布线{:1_428:} 轻云舟 发表于 2024-12-20 10:54
王老师说笑了,我只是常做化工项目而已,说是行家岂不让人笑掉大牙!然后您的问题我说一下自己不成熟的看 ...
谢谢回复!
刚才看了一下您说的图集12D401-3,
图集中只有电缆梯架的封堵做法,因为是直接封堵电缆部位,不存在内部空间问题。
托盘也一样。
但对于槽盒,按照5.4.3第2款的要求,内部空间还是要封堵。 wangguichao66 发表于 2024-12-20 15:52
谢谢回复!
刚才看了一下您说的图集12D401-3,
图集中只有电缆梯架的封堵做法,因为是直接封堵电缆部位, ...
王老师客气了,桥架穿墙或楼板肯定需要封堵啊,非爆炸区域也得封堵吧 轻云舟 发表于 2024-12-20 16:07
王老师客气了,桥架穿墙或楼板肯定需要封堵啊,非爆炸区域也得封堵吧
好的,清楚了。谢谢!