冠DO.IT.NOW 发表于 2024-12-27 12:10:47

dqaq 发表于 2024-12-18 15:46
这个结构是有点不寻常,但不算奇怪。用户站是单母线分段接线无疑。电力公司的供电方式,可以冠以两种主接线 ...

因为我们在0.4kV现场见过一些偷电缆的就是利用并接方法,从变压器至低压柜段,用铝缆并接电源,然后剪铜缆的情况

冠DO.IT.NOW 发表于 2024-12-27 12:11:52

yzjjhk 发表于 2024-12-23 17:19
供电部门的规定:一般情况下,供电部门可能只允许10kV线路带9,000kVA的负荷,但在某些情况下,可以带至12,0 ...

供电部门按超电缆载流量切除负荷

冠DO.IT.NOW 发表于 2024-12-27 12:13:34

x01oct 发表于 2024-12-23 07:07
对于10kV侧,看上去是双环网带母联,不过我之前做的双环网的上级电源是从2个站来的

...

911和912运行方式是合环运行吗?

墨梓琰 发表于 2025-1-20 13:52:56

本帖最后由 墨梓琰 于 2025-1-20 13:57 编辑

你这是用户项目?当地调度会允许这种运行方式?根据国网企标《配电网规划设计技术导则》、DL/T 5729-2023 《配电网规划设计技术导则》你这容量要35kV及以上接入的。去供电部门协调过没有?不要拍脑袋浪费时间瞎画。

xpyyy 发表于 2025-2-4 17:37:27

突发奇想吧!{:1_473:}

冠DO.IT.NOW 发表于 2025-4-16 18:00:22

看看 deepseek的回答

冠DO.IT.NOW 发表于 2025-4-16 18:02:45

在两条电缆相序一致、型号规格相同、长度相同的理想条件下,无论是同时合闸还是分步合闸,均可以安全运行,且不会产生合环电流。以下是具体分析和建议:
   1. 电气特性分析 •电压与相位: ◦两条电缆来自同一10kV母线,电源侧电压幅值、相位完全一致。◦电缆参数相同(型号、长度、阻抗一致),末端(变电所母线侧)电压自然同步,无电压差。    •电流分配: ◦电缆阻抗相同,电流将均分负载,每条电缆承担总电流的50%,无过载风险。   
   2. 合闸方式选择
(1) 同时合闸 •优势: ◦操作简单,一次性完成供电。◦无瞬时电流冲击风险(因电压完全同步)。    •推荐场景: ◦系统稳定性要求高,需快速恢复供电。◦电缆参数完全一致,无需分步校验。   
(2) 分步合闸 •优势: ◦可逐步验证电缆和开关状态(如先投运一条电缆,确认无异常后再投入第二条)。◦适合对系统可靠性有极高要求的场景(如核电站、数据中心)。
•注意事项:
◦即使参数一致,分步合闸时仍需核相(避免接线错误)。
◦第二条电缆合闸前需确认母线电压稳定。   
3. 安全校验与操作要求
(1) 必做校验
1.核相: ◦使用核相仪验证两条电缆在变电所侧的相序一致(A-B-C相位完全对应)。◦确保无交叉接线(如A相接至B相柜)。   
2.绝缘测试: ◦合闸前对电缆进行绝缘电阻测试,排除接地或相间短路风险。
3.保护校验: ◦确认保护装置(如过流保护、差动保护)适应双电缆并联运行模式。◦校核定值是否合理(例如:两条电缆并联后,短路电流可能翻倍,需确保保护装置能可靠动作)。   
(2) 操作建议 •同时合闸: ◦使用具备同期功能的断路器,确保合闸瞬间电压完全同步。◦合闸后立即监测两条电缆的电流,确认均流(偏差不超过5%)。    •分步合闸: ◦第一条电缆合闸后,测量母线电压和电缆负载。◦第二条电缆合闸前,核相并测量其末端电压与母线一致。◦优先在轻载时段操作,减少潜在冲击影响。       4. 潜在风险与应对
(1) 理论风险 •瞬时冲击电流: ◦即使参数一致,若断路器合闸时间不同步(如毫秒级差异),可能因系统电容效应产生微小瞬态电流,但可忽略不计。   
•保护灵敏度下降: ◦双电缆并联运行时,故障电流可能分流,需校验保护装置能否可靠检测故障。   
(2) 应对措施 •配置差动保护或方向过流保护,提高故障定位精度。•安装高精度电流互感器(CT),实时监测每条电缆的电流。   5. 规程与运维建议 •电力系统运行规程: ◦允许同源、同参数双电缆并联运行,但需记录为“双电源并列运行”模式。◦需向调度部门报备运行方式,并定期巡检电缆接头温度、保护装置状态。    •运维优化: ◦利用SCADA系统监控两条电缆的负载率,确保长期均流。◦定期进行电缆阻抗测试,防止因老化导致参数偏离。       最终结论 •完全可行:在电缆参数一致、核相正确、保护配置合理的前提下,同时或分步合闸均安全可靠。•优先推荐同时合闸:操作更高效,风险更低。
•核心要求:
1.核相(确保相序一致)。
2.保护校验(适应并联运行)。
3.均流监控(长期运行保障)。

冠DO.IT.NOW 发表于 2025-4-16 18:05:57

1. 是否形成合环?
合环的定义:合环是指通过闭合两个或多个电源点之间的联络开关,形成闭合环路,导致电流在环路中流动的现象。合环的典型特征是环路中存在电压差(相位差或幅值差)。

本例情况:

两回电缆来自同一变电站的同一10kV母线,属于同源供电,理论上电源的电压幅值和相位完全一致。

若两条电缆接入变电所同一段母线的两个开关柜,则两回线路的末端(变电所母线侧)电位完全一致,不存在电压差,因此不会产生合环电流。

结论:从理论上分析,不会形成合环。

2. 技术可行性
允许并联运行的条件:

同源供电:两回电缆必须来自同一电源点(同一母线),且电压幅值、相位一致。

阻抗匹配:两条电缆的阻抗应接近,避免电流分配严重不均(可通过电缆参数校验)。

保护配置:需确保保护装置(如过流保护、差动保护)能够适应双回线路并联运行的工况,避免误动或拒动。

容量裕度:两条电缆的总容量需满足负载需求,且每条电缆的载流量应在安全范围内。

本例分析:

若两条电缆参数一致且保护配置合理,理论上可以同时合闸运行。

需注意:即使电压同源,若电缆长度、截面不同,可能导致电流分配不均,需通过计算验证。

冠DO.IT.NOW 发表于 2025-4-16 18:07:53

3. 安全风险
潜在风险:

瞬时环流:若合闸操作不同步(如分闸时间差异),可能因短暂电压波动导致环流,但持续时间极短。

保护误动:双回线路并联运行时,故障电流路径可能发生变化,需重新校核保护定值。

电缆过载:若负载分配不均,可能导致某条电缆过载。

应对措施:

合闸前确保两条电缆的电压、相位完全同步(可通过核相确认)。

校验电缆参数和负载分配,确保电流在安全范围内。

调整保护定值,适应并联运行方式。

4. 规程要求
电力系统运行规程:

大多数电力系统允许同源双回线路并联运行,但需满足上述技术条件。

若涉及不同电源点(如不同母线或不同变电站),则严格禁止直接合环,必须通过同期装置或解列操作。

结论
允许同时合闸:若两条电缆来自同一母线、参数匹配且保护配置合理,可以同时合闸运行,不会形成合环。

必要校验:

核相确认电压、相位一致。

校验电缆参数和负载分配。

调整保护装置定值。

禁止情况:若两条电缆来自不同电源点(如不同母线或不同变电站),则绝对禁止直接合闸,必须通过同期装置或解列操作。

建议在实际操作前进行详细电气计算和现场核相,并咨询调度部门确认运行方式合规性。
页: 1 [2]
查看完整版本: 估计没人见过如此结线方式,奇怪的10kV供配电系统,分析电路原理