小弟最近在做一个2.5米宽健身步道的路灯设计,有几个问题不太懂:(1)健身步道照度应该按照:建筑环境通用规范GB 55016-2021:3.4.1健身步道照度20Lx,还是根据城市道路照明设计标准CJJ 45-2015:3.5.1 流量中等的道路7.5LX取值啊?
(2)功率密度按照哪个取值。
(3)灯杆高度按照2.5米 还是3.5米,灯具安装间距20米合适吗
看的人挺多 咋没人讨论呢 间距肯定不合理,按半截光型得是3.5倍灯高以内,大概就12m吧。要不然均匀度不够 lbxxlbdx 发表于 2024-12-18 10:19
看的人挺多 咋没人讨论呢
问题(1),强规白纸黑字写得明明白白的,还讨论什么啊。楼主是不信,还是不服?不服找大哥帮忙出头,也得找个更强的大哥才行,你找个CJJ能压过GB55XXX? 问题(2)不知道问的是什么。
问题(3)是个技术问题,影响因素比较多,方案非唯一。主楼数据缺乏前提条件,比如灯具的配光曲线、布置方式等,无法判断。 两个方向建议:
1、按电气强条规范,找到合适的产品,有条件做照度模拟,按部就班设计。
2、和主导专业沟通好,市政/景观专业是如何考虑的,满足一般性照明即可,还是以电气要求为准。 1、按通规做,通规都是强条;
2、功率密度值,根据产品选型计算;
3、建议健身步道选用与周围尽管相协调的灯具,,满足一般性照明即可。 dqaq 发表于 2024-12-18 16:13
问题(2)不知道问的是什么。
问题(3)是个技术问题,影响因素比较多,方案非唯一。主楼数据缺乏前提条件 ...
首先谢谢答疑,我的第二条问题就是 我在通规里没找到照度值相应关于功率密度的要求,是因为健身步道照明不对功率密度做要求吗 灯具的选型 就不是电气做的,让景观专业去做吧,你就配个回路就行了,具体用什么样式的灯,说法太多了,甲方看着好看就行了,你大概按照明设计手册那个表,就是单排,交错布置,截光型,半截光啥的那个表,给他们一个参考的间距和高度就行了 liuiping 发表于 2024-12-20 10:50
灯具的选型 就不是电气做的,让景观专业去做吧,你就配个回路就行了,具体用什么样式的灯,说法太多了,甲 ...
这个说法还是不完全赞同。灯具选形才是甲方决定,技术选型是电气的事。2.5m宽的话,交错布置可以更好地满足照度均匀性要求。
路灯和景观照明都做过好几个,甲方选型有时很不靠谱。比如有甲方选灯杆镂空发光的,灯倒是好看,但安上后炫光很不舒服。 dqaq 发表于 2024-12-20 11:08
这个说法还是不完全赞同。灯具选形才是甲方决定,技术选型是电气的事。2.5m宽的话,交错布置可以更 ...
一看您就是专业的老师啊,我们这做个室外照明啥的,也没人看,差不多就行了。我这也没做过市政道路的路灯照明