玩个大家来找茬小游戏,看看施工有问题没
整天看图纸,今天看个现场图片。 我说下第一张图{:1_428:},请坛友批评指正。 接地线联结箱门。 缺乏现场经验,咱还得多看看 本帖最后由 菜鸟求学 于 2024-12-20 07:40 编辑再说张图,挣点儿E币{:1_491:}这张的主要问题:1、SPD的接线长度,可以优化。重新布局,进出线总长度可减少一半以上。
2、T1 SPD的线径也有规范要求,印象中,进线不小于10mm2, 出线不小于16mm2
3、3P断路器、3P后备保护熔断器、4P SPD,这三者的配合有问题。a.如果是TN-C和TN-S的分界处之后的10米距离内,N线不需要浪涌保护,进线断路器可选3P.
b.照片作法是按一些厂家的推荐作法。个人意见:如果N线进浪涌,N线也要加后备保护。因为浪涌的N极有可能被击穿,若N线没有保护的话,N线对地始终有泄漏电流,会造成上级漏保跳闸。 另外,建议优选SCB代替熔断器。 再说这张图,继续挣点儿E币{:1_491:}这张的主要问题:漏保的固定螺栓,只装了两只。这是中国建筑行业存在的普遍问题,管理不到位,安装工人良莠不齐,随性任意。从小处看,这件塑壳漏保,重量大约3kg, 两只M4螺栓可胜任。可是、可是,总会有意外,如果两只螺栓中的一只还不牢固,分闸时稍加用力,漏保会被撕扯脱落。
12年前,武汉一建筑工地的电梯从33层、近百米的高处坠落。事故调查历时数月,调查报告数百页,结论却很简单:四根立杆的插接处,应分别固定一只插销螺栓,应共安装4只螺栓; 实际上、却只装了2只。https://baike.baidu.com/item/9%C2%B713%E6%AD%A6%E6%B1%89%E6%96%BD%E5%B7%A5%E7%94%B5%E6%A2%AF%E5%9D%A0%E8%90%BD%E4%BA%8B%E6%95%85/3212714?fr=ge_ala 向老师学习。 菜鸟求学 发表于 2024-12-20 08:15
再说这张图,继续挣点儿E币这张的主要问题:漏保的固定螺栓,只装了两只。这是中国建筑行业存在的普遍问题 ...
眼力真好{:1_443:}
经典鸡汤说,勿因善小而不为,勿因恶小而为之。这个少颗螺丝,折射的是整个社会的普遍性问题。轻点说是随意任性,女生的话还可贴个“公主病”的漂亮包装。往大了说,是视规则为无物,互害模式。 菜鸟求学 发表于 2024-12-20 07:38
再说张图,挣点儿E币这张的主要问题:1、SPD的接线长度,可以优化。重新布局,进出线总长度可减少一半以上 ...
SPD这个熔断器设置倒没什么毛病。看接线中4只SPD只有一只接地,可认定为差共模混合的3+1保护模式,也就是所谓的CT2形式。这种形式下,N-PE间SPD通流容量远大于另三只,不设熔断器视常规做法。 dqaq 发表于 2024-12-20 10:44
SPD这个熔断器设置倒没什么毛病。看接线中4只SPD只有一只接地,可认定为差共模混合的3+1保护模式, ...
谢谢Dqaq老师指教!我觉得照片 方框内的白条,是汇流排,算是4P对地共模吧 菜鸟求学 发表于 2024-12-20 11:24
谢谢Dqaq老师指教!我觉得照片 方框内的白条,是汇流排,算是4P对地共模吧 ...
哦,真是,看漏了。那应该是共模,应该四只熔断器。 这张图是免费的给分题。
没人答,我接着再挣点儿E币{:1_491:}
不是找茬挑刺儿,小细节很容易做好。
感谢各位老师的答复,没现场经验,图纸和现场对不上