请教各位,配电柜的电气火灾监控系统是必须设置的吗?规范上没有查到配电柜的电气火灾监控系统和设在配电柜里面的电气火灾监控系统是不同的概念。
建筑物是否设置电气火灾监控系统,可以查看GB50016-2014(2018年版)、GB 51348-2019等规范。
若需要设置电气火灾监控系统,探测器通常设在配电室低压出线回路上。
我一般是消防负荷二级 人员密集场所(例如宾馆之类的)才设计电气火灾监控系统 现在设计人员普遍将电气火灾监控点位设置在变电所低压柜出线处的原因是GB51348-2019第13.5.3条,计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量。可能导致楼主认为低压配电柜都需要设置电气火灾监控系统。